20千瓦需要多少平方铝线安装?

如题所述

那还要看距离,请看:
4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?
答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和房间的平方不是一个平方,相差100万倍)就是指电线的铜丝或铝丝的横截面积是几个平方毫米(mm2)。和电线绝缘皮的厚度无关。
这里有一个简单的估算办法:先用千分尺或游标卡尺量一下导线的直径,将测量得到的数自乘(平方),再乘3(口算乘3,用计算器计算乘3.14),除以4,得数就是电线的平方数。
例如:一根电线铜芯直径是1毫米,那么,它的规格就是:一、一得一,乘三除以四,得0.75,就是0.75平方毫米的。又如:一根电线铜芯直径是4毫米那么,它的规格是:四四一十六,16乘三除以四,得12,就是12个平方(毫米)的。对于多股的软电线,可以用千分尺或游标卡尺量出其中一股的粗细(直径),通过先自乘,再乘三除以四,来算出一股的平方数,再乘以股数为这个多股线的规格。例如:多股线的单股直径为0.2毫米,有49股。0.2乘0.2得0.04,乘3得0.12,除以4得0.03,乘49股(为简便,可按乘50计算),得1.5,这个电线是1.5平方(毫米)的。

一个电器选用电线,主要根据这个电器的工作电流来选用。一般的说,1个平方(毫米)的铜电线可负担6~8安培的电流,1个平方(毫米)的铝电线可负担3~5安培的电流。
但这不是绝对的,只是简单的估算而已,导线越粗,相对(于每个平方毫米的)表面积越小,散热越困难,每平方毫米负担的电流越少,6平方毫米以上,每个平方(毫米)的铜电线只能负担6安培的电流。
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个千瓦5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是13安培,导线至少要用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根电线电压又高电流就小,可按每千瓦2安培选用电线,电器的功率越大,电流也越大。

电线是有电阻的,电线过长会降掉一部分电压,这对照明而言,只是灯暗一点而已,但是如果负载是电动机就要小心了,电线过长过细常常使电动机不能正常起动,这就要考虑电线的总电阻了。电线的电阻计算方法是:1平方的铜线100米电阻是1.7欧姆(这是达标的好铜线的阻值,含铜量99.9%),为简单,可按2欧姆计算,来回两条线就是4欧姆,如果带动1千瓦电动机电流是5安,就要降掉20伏(5×4)(约为220V的10%),但考虑到起动电流是运行电流的5~7倍,就不一定能够起动,还是换2.5平方的线比较保险,如果距离更长,最好换三相电,上例若是三相电,同样是1千瓦的电动机,电流只有2安,压降仅有8伏(约为380V的2%),那就没有问题了。

电磁线(漆包线)的选用:电磁线用在变压器、电动机、电磁铁线圈上,如果这个电器是连续工作的,可按每平方负担2.5安培的电流来计算选用,如果这个电器是断续(间歇)工作的,可按每平方负担4.5安培计算选用漆包线。

电线不是任意规格都有,是有系列值的,只有系列值上的数字才有这个规格。
系列值如下:(数字就是电线内金属丝截面积的平方毫米数)
0.2, 0.3,0.5,0.75,1,1.5,2,2.5,4,6,10,16,25,35,50。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-10
要计算出20千瓦所需的平方铝线大小,还需要知道导线的导电能力、导线长度、其工作温度、导线周围的散热条件以及负载等因素。一般来说,20千瓦的电功率需要使用至少70平方毫米的导线,但具体大小仍需根据实际运行环境和条件进行计算和确定。在铝导线的选择时,应当考虑其优点和缺点,包括电阻率低、重量轻、价格便宜,但其耐腐蚀性和强度等方面通常不如铜导线。因此,在选用导线的时候要根据实际情况选择合适的导线,以实现安全、可靠、节能和经济的运行目标。同时,在安装和使用后要进行定期检查和维护以确保导线的正常运行和使用寿命。
第2个回答  2023-03-30
二十千瓦的设备,它的电流大约为40安的电流可以使用,十平方的铝线进行安装,如果距离比较远。可以选择16平方的铝线
第3个回答  2021-05-02
那要看有多远的距离。多高的电压?如果是三相电。距离又不太远,有15平方的。与电线就够了。如果是距离远,最好是装30平方的。
第4个回答  2021-05-02
25平方铝线因为需要参考2o千瓦起动电流。
相似回答