利达消防弱电,24伏电源要不要分正,负极
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-22
è¿ä¸ªä¸ä¸å®éè¦è¿æ¥æ§å¶çº¿åçè¦åæ£è´æï¼å£°å æ¥è¦ï¼å±æ¾ï¼çæäºæ¯ä¸éè¦åºåçï¼è¿ä¸ªä¸»è¦åç §å家设å¤æå
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BgaVtgMVV1VccMKVtB.html
其他回答
第1个回答 2015-09-22
是要分正负的
相似回答
利达消防
声光报警只提供
24伏电源,
能让其工作吗
答:
可以的
,这个声光报警器需要电源线和报警线即可,都是24v的。
消防弱电
防爆手报要几根线,分别是什么线,怎么接
答:
以北京
利达
的设备为例,感烟探测器,2芯,信号二总线、声光报警器,4芯,信号二总线和24V
电源
线,消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家...
消防弱电
深圳泰和安模块怎么接 信号
电源
防溃 给个全部的答案 谢谢大 ...
答:
上图是输入输出模块的接线图,有什么问题可以联系我。
消防弱电
中的感烟探测器、声光报警器、消防箱内按钮以及手报警按钮分别...
答:
以北京
利达
的设备为例,感烟探测器,2芯,信号二总线、声光报警器,4芯,信号二总线和24V
电源
线,消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家...