《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-03-07
  根据国家电力部门的规定,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下:
  3kV以下的线路不应该小于2.5米;
  3kV--10kV的线路不小于3米;
  35kV线路不小于4米。电压越高,要求离开的距离就越大。
  所以10KV高压线与在建建筑物的安全距离是3米。
  导线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
  低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
  中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;
  35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;
  154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
  330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
第3个回答  2020-04-25

  1、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米。
  2、
  

第4个回答  2012-03-02
架设10KV外线50米一档下垂多少,离地面多高,建筑物,公路,铁路多远。有啥要求。