有一个输入380伏变压器,现没有380伏,用220伏输入次级输出电压怎么计算,有啥计算工式。

如题所述

变压器输入电压降压使用,按照理想变压器的电压比与匝数比的关系,当输入电压由380V下降到220V时,输出电压下降到原输出电压的220/380即原输出电压的11/19;但是因为输入电压的降低,变压器的额定功率也随之减小(原变压器允许流过的最大电流没有改变,电压低了),所以在降压220V使用时,变压器的额定功率也下降到原来的11/19,变压器输出电压降低、负载能力也随之降低;比如原来输入电压为380V的100W变压器,在降压接到输入220V电压使用时,变压器的额定功率只有58W了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-21
次级电压乘以(220/380)就是现在接220V电源时的电压值追问

220除以380等0.58 用0.58乘以次级36伏等20.9伏 对不对

追答

是的,没错

都是按比例降低的

第2个回答  2018-10-21
这个问题很深奥啊!还是换个新的吧!
相似回答