电缆复试取样规范要求

如题所述

复试取样没有国家标准,也没有相关规范,一般按照检测中心要求就可以了,与取样标准比较接近的是材料本身的型式检验报告,这个有国家标准,可以参考型式检验报告的取样方法取样。

如果经过排查,电缆端头未出现击穿,更换多根绝缘线芯和电缆,甚至将曾今已做合格的电缆复试或空载复试,击穿电压始终保持同一个数值,应该可以确认时电缆出现了假击穿现象。

应对设备进行检查,排除故障后再进行试验。但对于一些交检的大长度单芯中压交联电缆,还应核对其是否已超过了试验设备的允许负荷,此种情况,试验过程也会出现失谐跳闸现象,不要冒然判定电缆发生了击穿。

中压交联电力电缆的出厂局部放电和高压试验是在屏蔽室内逐盘进行的,这时可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,应该可以确定是电缆真的发生了击穿。或者,重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势。

也可以确定电缆发生了真击穿现象,如果电缆每一次的击穿电压都在同一个数值上,应考虑是否电缆的端头发生了击穿,此时,可以将局部放电屏蔽室大门的门连锁开关,人为合上,将屏蔽室大门打开,进行升压,观察击穿现象,很快就能确定端头击穿位置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-22
复试取样没有国家标准,也没有相关规范,一般按照检测中心要求就可以了,与取样标准比较接近的是材料本身的型式检验报告,这个有国家标准,可以参考型式检验报告的取样方法取样。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-12-23
建筑工程领域,依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)及《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)现行版本主控项目中规定,电线、电缆进场时见证取样检验。对电阻阻值要求符合《电缆的导体》GB/T3956的相关规定...。详细说明请遵循相关规范解释,这里不一一列举。
相似回答