关于钢筋混凝土结构的梁图纸所存在的一些疑问,抗震于非抗震框架梁的区别

1:我们这边的高层住宅楼设计为三级抗震,那其中会不会有抗震框架梁和非抗震框架梁共同存在?
2:在03G101图集上抗震框架梁有通长筋无架立筋,有箍筋加密区。非抗震框架梁有架立筋无通长筋无箍筋加密区,这是否是绝对的两者区别?
3:在很多图纸上,一根框架梁既有架立筋又有箍筋加密是否是设计的问题?那该如何算锚固长度?按照框架梁还是非框架梁算?
那么第一个问题算是有了解答,那就是同一抗震等级的楼层中可以共同存在那么我补充接下来两个问题,好让大家能明确的帮我吧,谢谢了

我为什么有这样的问题呢?简单说一下就是进行钢筋的计算

那么我在进行钢筋的计算的时候在计算上部钢筋的锚固的时候就必须知道是抗震还是非抗震框架梁,因为所选用的锚固长度不同。

这就引申到第二个问题,抗震非抗震框架梁的区别

在《G101平法计算精讲》这本书中所说计算区别是:
1:有无上部通长筋(抗震有,非抗震无)
2:有无箍筋加密(抗震有,非抗震无)

那么当一个梁既没有上部通长筋,只有支座附钢又有箍筋加密是不是设计的问题?那到底属于抗震还是非抗震框架梁?下部钢筋计算不受影响,主都是LAE,主要要是上部钢筋计算 一个是LA,一个是LAE

这就是第二个和第三个问题,是否上面的两点是区别梁抗震与非抗震的绝对必要条件?

再说箍筋加密,在03G101上 P64:非抗震KL箍筋等构造上没有显示加密区,是否正如《G101平法计算精讲》这本书上所说的是没有加密非加密的区别呢?

感谢大家的认真回答,我加点分,不为别的,就谢谢大家的认真对待吧

1、不存在非抗震框架梁
2、不是区分的决对条件。书上这样讲主要是说的一般性,并非绝对性。再说,规范也允许设计者进行更改。
3、,同时有架立筋和箍筋加密的框架梁会有。当抗震框架时按抗震要求计算锚固长度,非抗震框架时则不考虑抗震计算锚固长度。 架立筋是不受力的而且与非通长筋搭接150

当一个梁既没有上部通长筋,只有支座附钢又有箍筋加密是不是设计的问题?那到底属于抗震还是非抗震框架梁?我的回答是:这不是设计问题,而是设计者充分考虑到结构受力还有材料使用等方面的因素而设计。一般来讲,这种设计比较合理。如果学过结构力学就会明白的。对于构件的是否抗震,参考结构设计说明。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-03
1、如果设计文件中注明了框架的抗震等级,那么就是进行了抗震设计,不存在非抗震框架梁。除非设计文件中指定了工程中某框架为非抗震设计。
2、没理解你讲的“绝对的两者区别”是什么意思。通长筋是从设置长度上对钢筋进行定义,只要是贯通全长设置的都可定义为通长筋;架立筋是从设置位置及作用方面对钢筋进行定义,只要是在梁顶面箍筋转角处起到支撑骨架作用的纵向构造筋恐怕都是架立筋。两者并不冲突,也就是说可以存在一根钢筋既是通长筋又是架立筋,但更常见的情况是支座位置梁上部钢筋为计算的受力钢筋,离开支座一定距离后,计算无需受力钢筋时,在原来受力钢筋的位置用架立筋对骨架进行支撑,此架立筋与受力钢筋须进行搭接。
3、参照第2个回答,同时有架立筋和箍筋加密的框架梁并不奇怪。当抗震框架时按抗震要求计算锚固长度,非抗震框架时则不考虑抗震计算锚固长度。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-04-07
第3个回答  2009-04-04
楼主的观念有一点走极端啊
一个工程如果明确规定是3级抗震,那么会有框架梁和次梁的区别,平法表示也可以看的出来,一个是KL,一个是L,KL就是框架梁,上下纵筋必须满足LAE,L则是次梁,不需要满足LAE,上部钢筋只需要满足LA,下部筋满足12D。
需要锚固的是LAE还是LA,并不是看这个梁的架力筋的有无,因为主梁和次梁都可能有,至于箍筋加密区的问题,抗震框架梁是有加密区,而非抗震梁(及次梁)没有加密区,锚固是按抗震还是非抗震,看有无加密区也是可以的。
第4个回答  2009-04-04
1、不能这么理解,图纸中说明是三级抗震,就全部是三级抗震。
2、101是结构施工图,具体要以施工图纸为准。
3、首先梁的种类图纸中会首先说明。
4、在62、63页中对1-4级抗震都说明箍筋加密情况。(四级抗震可以理解为非抗震。)
我感觉你有一点没有明白。在图纸中钢筋的情况是设计经过计算得来的,没有说明的他都会注明以“03G101-1"为准。特殊的他都会给你另外标注。
相似回答