推荐答案 2022-12-21
273的蒸汽管道膨胀弯间距是30米。根据查询相关信息显示,设置管道膨胀弯的作用主要是消除高温蒸汽,在运行时产生的大量的膨胀,也就是解决热胀冷缩的问题。规范是管道的展开长度不超过30米,设置膨胀弯,具体如何设置膨胀弯,还有咨询专业的设计部门进行设计,以避免因膨胀弯设计不合理而产生管道,在运行中发生断裂,爆炸等安全事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BgK1BMKVaKacct11MB.html
相似回答
273的蒸汽管道膨胀
多少厘米为正常
答:
蒸汽管道
热膨胀量是585mm,应进行管道分段设置固定支架和安装膨胀节。根据585mm补偿量和DN189的直径,管道每段补偿量不应超过150mm。管道可分为4段并安装4个补偿量大于150mm
的管道膨胀
节,膨胀节购买时务必选正规厂家和知名膨胀节产品。
蒸汽管道
133的管子4个厚多少米安装
膨胀弯
?
答:
如果观场条件比较简单,且环境温度波动范围和安排时温度在零上15以上,
蒸汽
为饱和温度,简单的估计,每60米安装一个标准
膨胀弯
,如果是单侧补偿,不能超过40米。如果膨胀弯大小受限,两个膨胀弯之间也要减小。这是一个不算复杂的计算,有些条件不了解,所以只能估算了,只能算建议值。
蒸汽
管
膨胀弯
可以向上安装吗
答:
可以。在蒸汽管安装的过程中,
通常会每隔45米设置一个上翻膨胀弯
,蒸汽管膨胀弯可以向上安装。蒸汽管道是热力管道的一种,主要作用在于采暖、通风主要是空调用气和工业用气。
蒸汽管道
多少米一个补偿弯
答:
在工程中,一般应考虑
蒸汽
的温度、压力、
管道
直径及现场实际可布管情况决定采用何种补偿器及其数量。钢的热
膨胀
系数为0.000012/℃,即每 10 米长度,温差 100 摄氏度,变化 12 毫米。因此,在安装中需要用补偿器,防止管道受热膨胀而破坏。每种补偿器的补偿量与其结构相关,如波纹大小、波纹数目、Ω...
一条Φ89
蒸汽管道
,长140m,工作压力1mpa需要设置几个
膨胀弯
?
答:
一条Φ89
蒸汽管道
,长140m,工作压力1mpa需要设置几个
膨胀弯
,主要取决于管道的长度、弯曲半径和管径。通常情况下,蒸汽管道每隔50m需要设置一个膨胀弯,以便于管道在热胀冷缩时能够自由伸缩,避免管道因应力而破裂。因此,这条蒸汽管道需要设置2个膨胀弯。
DN25
蒸汽管道
安装多长安装一个
膨胀弯
?
答:
6米-8米-10米一个
地沟暖气管道补偿器口经是
273的管道
,100米需要加几个补偿器
答:
根据补偿型式,有些地方自然补偿,有些地方是补偿器补偿,还要看管道介质,实际就是计算一下膨胀量,我们一般
蒸汽
大概50m左右,高温水40m左右设置一个!这也要具体情况具体分析!膨胀节膨胀量计算公式:X=a*L*△T x
管道膨胀
量 a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的...