plc模拟量输入滤波怎么设置

如题所述

温度值已电流形式接进模拟量输入模块。 2、模拟量模块对电流模拟量进行数字化处理,转化为数字量。 3、PLC从指定的模拟量输入模块通道将数值读取。 4、编程将读取的数值与你的上下限数值比较输出。 注意:模拟量输入模块也需要编程,具体请参看A/D模块说明书。 首先硬件,用万用表测量模拟量的电压或电流,看变送器输出的模拟量信号是否稳定,如果是变送器的信号不稳,那么就更换变送器。
2、如果是电压信号,注意加滤波电容
3、看模拟量是否有滤波设定,如果有可以设定一下滤波。硬件配置滤波,如果是200PLC打开系统块,再Analog里设定滤波时间和频率如果是300400PLC打开硬件配置,再相关模块里设定滤波时间和频率,这个一般是过滤高频的杂波2,然后再程序里,编程实现:均值滤波:一般用最后五次采样的平均值,采样时间间隔和几次求平均值可以自己定。
中值滤波:没用过,可以尝试。
峰值滤波:直接取多次采样的最高或最低值,也是特殊情况有用的。
总结:首先要观察测量量的特性,否则滤波是低效、盲目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答