一段三芯电线,某根接火线,为什么另外连根没接的也带电

一段三芯的电线,把红色的那根一段接上火线。另一端什么也不接。
黄色和蓝色的两端都不接。用电笔量黄色的和蓝色的线,为什么也带电??
再次谢谢pasvb&&Lar022~~~
http://cid-259e6564bab810fb.skydrive.live.com/self.aspx/Public/%e7%81%af.PNG
这张图上,上面那根是火线(不接开关和电灯的时候用电笔测接头是亮灯的),下面那根是零线(不亮灯),刚才特意又去拿电笔量了一下。
现在的问题就是图上从灯开始往右的那部分电路:
那两根线是一根两芯线的两个芯,当开关打开的时候,上面那根芯直到开关部分还有电,而下面那根芯应该没电的(因为开关没闭合),可是现在这一段也是有电的(就像您说的,貌似是感应电。用电笔还是能量出来)。
电灯左边那部分就是正常的,下面那根线没电(就像您说的,接了零线了,所以不会有感应电了),上面那根有电(因为接着火线)。虽然左边这部分也是一根两芯线的两个芯,就没有问题。
想请教各位,有没有方法,让开关断开后,开关左边电灯右边这段不带电(把两芯线剥开除外)?谢谢各位了~~~

那是感应的。两根导线并行形成一定的电容,所以可以感应出一定的电荷。又由于导线本身的电容量很小,所以电压并不低。试电笔自然就亮了。但是它不能提供什么电流,因此是不电人的。但千万不要用手去试验,因为还有其他意外的可能。
拧上灯泡不会亮就是最好的证明。当然电表也不会走。
造成这种现象的原因是因为你把开关接在零线上了。应该接在火线上,就是把开关串接在火线上。上述现象就不会发生了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
这是正常现象,原因有两个:
1、两个互相绝缘的导线间会形成电容(主要原因),而且线间距离越近,线路越长,电容越大,电容可以通过交流电;
2、线间虽然是绝缘的,但绝缘电阻是有限的,不会是无穷大,由于以上原因,另一根导线也会带电,强弱视线间距离和线路长度而变化,测量结果会因工具的灵敏度不同而不同,比如用数字电笔显示110,但用万用表可能根本测不出来。
第2个回答  2009-05-16
估计是感应 建议用传统电笔来测 不要用新的(数字显示电压的)

任意两根电线之间 都会形成电容 因为是交流电 就会感应出电压 甚至可能出现“麻电” 这是很正常的 接地就能解决

看到了补充……

你把开关接在零线上了吧

只要电路不漏电 电等不亮 是不会损耗电能的 电表也不会走 放心吧本回答被提问者采纳