我家的暖气是气暖,暖气片上半部分热,下半部分不热,是什么原因,望高手解答?

如题所述

1、暖气调节不到位。在单户家庭中,若出现一组暖气片或几组暖气片不热,原因很可能是暖气调节不到位,需要进行室内调节,户内暖气并联的可将进户的第一组暖气片的阀门开小一些,之后的暖气片阀门依次开得大一些。

2、采暖系统管道堵塞。如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。出现这种故障时,应判断堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。

3、管道坡度安装不合理。采暖系统管道安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。

扩展资料:                           

故障的排除方法

局部不热

主要集中在下进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将排起阀开启,将散热器内部气体排出。或检查系统是否压差过小或流量过低。

暖气整体不热

下进下出的安装方式,检查散热器安装时是否将导流阀上下位置安装颠倒;

上进下出的安装方式,检查散热器安装时是否未将流阀开启。或者是系统否存在问题。

暖气有水声

主要集中在上进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将散热器供水阀门关闭,将排起阀开启,将散热器内部气体排出,关闭排气阀,将供水阀门开启即可。如不能排除应检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。

暖气震动

检查散热器挂件是否松动,如挂件未松动应检查系统上是否存在震源导致散热器共振。

暖气常见故障及排除方法

(1) 常见故障:暖气整体不热。

排除方法:打开进回水阀门。

(2) 常见故障: 暖气不热(阀门已开);暖气半截不热;暖气内有水响声。

排除方法:暖气内可能有气,需放气。方法一:先将进水阀门关闭。打开跑风放气门排气,有水溢出,关闭放气阀。方法二:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,打开放气门排气,有水溢出时关闭放气阀。注:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员.

(3) 常见故障:暖气管路温度不够,室温过低。

排除方法:进水温度低,提高进水温度。由物业检查系统。

(4) 常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。

排除方法:关闭进回水阀门,通知安装队维修。

(5) 常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。

排除方法:通知物业关闭系统阀门;通知安装队进行维修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-01
你家用的暖气是气暖,然后暖气片上半部分热,下半部分不发热,是什么原因呢?你想找一个高手给你解答你的暖气是什么类型的暖呢?试用供热公司给你的一些暖气与设备吗?如果是工业公司,那你可以找他们的售后电话,让他们上门为你修理,如果是你用的是自己电暖气的话,这个可能是你下面下班部分的发热师已经稍断了。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-01
热空气上升,冷空气下降,小学知识,水暖也是同理,只不过没有空气上升速度快
相似回答