推荐答案 2020-05-03
不行,15千瓦电机应该是三相电源了。15千瓦可以产生约30A电流。一平方铝芯电缆可以带4A左右,十平方带40A左右,从计算上看是可以带得起,可是200米长得电缆线会造成电压降低,电压降低会导致电流增大。会增加电缆发热,铝芯线电压降本来就高,如果低于360V电机就不能正常运转。建议用16平方铝芯线,如果是铜芯线,10平方应该可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BStcVgVgctt1SccaBg.html
相似回答
十平方的铝线
承受
15千瓦的电动机吗?
答:
十平方的铝线,完全可以承受15Kw的电动机呀
!15Kw电动机的额定电流值为30A,而10平方毫米的铝线,其安全载流量约为60A嘛!因此说带15Kw的电动机是卓卓有余滴哟!
十平方的铝线
承受
15千瓦的电动机吗
答:
10平方的
铝芯电缆明线敷设安全截流量约57A,15KW
电动机
额定电流为30A,如果供电距离比较近,是完全可以带动的。
15kw
电机用
几
平方
线
答:
这要看线路改造的距离,如果说距离还不到10米,那么可以选择4平方的铜线或者是6平方的铝线
;要是说距离是在50米以内,那么可以选择6平方的铜线或者是10平方的铝线;要是距离超过了50米,那么要选择16平方以上的铝线,因此在购买电线的时候,要先确定好距离,这样才能确保购买的电线规格是正确的。二、15...
15千瓦电机
需要多大
平方的
线?
答:
15kw电机用6平方铜线是行的
。15千瓦三相电机需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米的铝线。15千瓦三相电机的功率p=15000瓦,电压=380伏特,根据公式功率p=电压U×电流I×1.732×0.80,可得电流I=15000÷380÷0.80÷1.732=28.48安培。再根据电流与电线的关系,可得28.84安培的电流,6平方铜线就...
15kw
电机用
几
平方的
线
答:
15千瓦
三相电机需要配备6平方毫米的铜线,或者是
10平方米的铝线
。15千瓦三相
电机用
几平方线要分为两种情况。如果是在220v的单相电流的情况当中,这个时候就要选择16
平方的铝线
,或者是
10平方的
铜线。如果是在三相380v的电流情况当中,那么我们就要选择6平方的铝线,或者是4平方的铜线。15kw三相电机用6平方...
15千瓦的电机200米
配多大的铝芯电缆?
答:
200米
距离,15Kw功率,如果
用铝线
,应该使用16m㎡以上
的铝线
,因为15Kw
的电机
额定电流在40A,考虑到电机启动电流,所以应选用高于16m㎡以上
的铝芯线
。
15千瓦
要用多大
的铝线
答:
现在一般都用的铜芯线,
15千瓦
要用
的10平方
左右
的铝线
15kw
电机用
几
平方的
线
答:
采用2.5平方的铜线或4
平方的铝线
足够了,但距离要是远了,导线就要加粗。超过30米的话,就要用4平方的铜线,超过50米用6平方超过100
米用10平方
。计算方法如下:根据欧姆定律:P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)计算:P=1.732*U*I*cosφ*η 380伏电压,7.5
千瓦电机
,工作电流约15A...
大家正在搜
长二百米宽二百米是多少亩
一百米长二十五米宽
长一百米宽一百米是多少亩
一条直线长一百米是对的吗
世界上有没有一百米长的鱼
一条线段长一百米对吗
电缆过长对电机有什么影响
电线长对电机影响
100米有多少长
相关问题
15千瓦电机需要多大平方电线(铝线)
我家有台15千瓦的电机,用16平方的铝线接能不能行啊?
十六平方的铝线能带多少千瓦的电机
25平方铝线200米可以负载两台15千瓦和一台20千瓦电机吗...
15千瓦三相电机外线长100米用铝芯线需要多少平方?
50平方铝线700米220伏能多少千瓦电机
十平方的铝线承受15千瓦的电动机吗
十五千瓦三相电机一百米距离用多大平方铝线?