以前热水是低进高出,交换出的自来水是温水,我改成高进低出之后,换热器里的热水不循环了,摸着换热器是凉的,进出水阀都没问题,排气阀放水管道也都通,求指点,谢谢
整个交换器都不热,我家的暖气片应该是串联的,交换器前端的暖气片都热,交换器后边的两组暖气片上半部分热,下半部分不热,放了两桶水也没放热。你说的放气阀是暖气片上的么还是别的地方也有放气阀?
追答暖气加热器上有放气的地方,暖气片也有啊,气针 跑风,另外你看看家里的总阀门是不是没有全部打开?尤其回水阀门,如果开启程度的小,就会造成前几组热,后几组不热。
阀门是不是球阀?如果长期没有动过,这次为了改热水器关闭了,再次打开的时候,有可能会手柄动了,里面的球不动或者只开启了一半。
以前我是串联在小背篓上的,现在我都把小背篓剔除了不用了,按理说阻力应该小了吧?我家是集体供暖,暖气片的室温24度