暖气片换热器水不循环怎么回事?

以前热水是低进高出,交换出的自来水是温水,我改成高进低出之后,换热器里的热水不循环了,摸着换热器是凉的,进出水阀都没问题,排气阀放水管道也都通,求指点,谢谢

整个热交换器都不热?考虑是不是管道堵塞了,其它的暖气片热不热?如果其它的不热,就都放放气,怀疑改管道放水时其它暖气片里面进气了,所有的暖气片都排排气,包括放气阀,只有暖气热了,热交换器才会出热水。
另外,你把进水管和出水管倒一下个,把出水管按到右侧。这样效果好一点。追问

整个交换器都不热,我家的暖气片应该是串联的,交换器前端的暖气片都热,交换器后边的两组暖气片上半部分热,下半部分不热,放了两桶水也没放热。你说的放气阀是暖气片上的么还是别的地方也有放气阀?

追答

暖气加热器上有放气的地方,暖气片也有啊,气针 跑风,另外你看看家里的总阀门是不是没有全部打开?尤其回水阀门,如果开启程度的小,就会造成前几组热,后几组不热。

阀门是不是球阀?如果长期没有动过,这次为了改热水器关闭了,再次打开的时候,有可能会手柄动了,里面的球不动或者只开启了一半。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-04-18
是你加的换热器暖气循环水侧阻力过大的原因。
在并联环路中,各并联环路的阻力损失相对差不能过大,否则是不能通过重力循环自行平衡的,换热器肯定是串联在某一管段,对它下面的暖气一定有影响的。追问

以前我是串联在小背篓上的,现在我都把小背篓剔除了不用了,按理说阻力应该小了吧?我家是集体供暖,暖气片的室温24度

第2个回答  2019-01-24
先把进水和回水阀都关了,选择卫生间的暖气拆开放光水。
打开进水阀,能进来热水压力也大,就是好的。
再关上放光水,打开回水阀,那边有问题就很清楚了。
我看可能出在进水阀,你自己先看看阀芯是不是真的打开了,把阀门上螺丝慢慢松动,只要螺丝不整个卸下来,有水也没事,看看有没有水出来,没水就是芯没提起来,虽然打开阀门实际上没打开。
最后一组放水热,放进来的是回水,两边压力是一样的,说明回水没问题,问题在进水。
第3个回答  2019-01-25
多种原因,多年未清洗,安装方向不对,暖气循环量不好,有堵塞的地方
第4个回答  2019-01-24
可能是水管里的水冻住了流通不了.望采纳