推荐答案 2023-03-21
费控电表会有跳闸输出,如下图跳闸输出分无源和有源输出,具体看你购买的电表的接线图,
接触器A1、A2为控制端,电表的跳闸输出接控制端即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BScMcaaVa1SSaBB1Mg.html
相似回答
图片里是
德力西预付费电表接交流接触器
的接法,不知道看,求解。
答:
1.4.7分别接三根
三相
输入,3.6.9接输出,10.接零线输入和输出,2和10
接接触器
线圈
,电表
3.6.9输出接到接触器触点的1.2.3,另一头触点接用电电器。如果用电电器要接零线,直接从电表10脚接。
德力西三相
四线
电表
互感器
怎么接,
A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
总之1/3孔、4/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个互感器就行
,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
三箱四线互感式
电表接德力西
剩余电流断路
器怎么
拉闸合闸(电表带4g模块...
答:
接线步骤:将电流互感器安装在断路器负载侧
,三相
火线从互感器穿过。电流互感器的S1端分别连接到
电表
的1、4、7号端子,对应A、B、C相。电流互感器的S2端分别连接到电表的3、6、9号端子,对应A、B、C相的电流出线。远程拉闸和合闸:如果电表带有4G模块,你可以使用远程通信来实现拉闸和合闸操作。当电...
德力西
dt607
三相
四线
电表怎样接
法
答:
2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地
。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。不带电流互感器的三相四线电表接线图 带电流互感器的三相四线电表接线图 ...
德力西
DTS606型
三相
四线
电表怎么
接线?
答:
德力西
DTS606型
三相
四线
电表
的互感器接线指南如下:首先,将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,...
德力西
DDSU6606型
电表怎么
接线?
答:
德力西电表
的接线方式,打开接线盒里边应该有四个接线端子,一三是进线,24出线,这是普通的家用电表接线
电能表的
接线方法图解
答:
首先,要确保
电能表的
正确安装,这关系到电量的准确计数,甚至
电表
本身的寿命。无论是单相还是
三相,
接线都有特定的规律需要遵循。以单相电能表为例,它的接线如图1所示,电流线圈需串接在电源和负载之间,电压线圈则应接在相线和零线之间,且电源进线要共同连接电压线圈和电流线圈的电源端。图1:单相电能...
德力西
dts606型
三相
四线
电表
互感器接线图
答:
三只互感器安装在断路器负载侧
,三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5...