碎石桩施工质量控制方法有哪些?

碎石桩施工质量控制有哪些内容?

碎石桩施工质量控制内容:
1、桩位的放样:应严格按设计图纸进行放样,确保桩间距及布置形式(等边三角形)。
2、碎石桩施工碎石材料按要求采用1~2~3自然级配,含泥量不大于 5% ,且最大粒径不大于4cm,绝对不允许用未经监理工程师验收或检验的碎石,以确保碎石的质量。
3、按规定的施工顺序进行施工,整个段落采用跳打形式,并由外缘向中心进行。
4、根据碎石桩施工成桩试验确定的技术参数进行施工,操作人员应记录施工开始时间、结束时间、成桩深度、碎石灌入量及电机的工作电流值,同时注意各种参数的变化。
5、控制碎石桩的振动频率、留振时间、反插深度、桩管提升的高度和速度,同时确保桩身的连续性。
6、碎石桩施工过程中应及时挖除桩管带出泥土,孔口泥土不得掉入孔中。
7、填料要分批加入,不宜一次加料过量,原则上要“少吃多餐”,每一深度的抗体在未达到规定的密实电流时应继续加料,继续振实,严格防止“断桩”和“颈缩桩”的发生。
8、碎石桩施工过程中如发现土层有较大变化,投料量或沉桩速度异常应立即停工,并报告监理工程师。
9、碎石桩施工完毕,整平场地,测量标高,整理施工记录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答