水电验收的时候应该注意哪些

如题所述

装修过程中,隐蔽工程的质量非常重要。而隐蔽工程完工后要进行严格的验收工作。其中水电验收就是非常重要的一项工程。 尤其是老房子翻新装修的业主,水电改造非常重要,水电改造没有做好,对您后续入住后的使用会产生很大影响,而且隐蔽工程出现质量问题,维修是非常困难的。但是想要避免入住后的问题,需要怎么做呢?

 1、已经出现腐蚀等情况恶劣的光线必须赶快处理 

已经腐蚀或坏掉的水管必须及时处理,等到出现问题在维修会非常麻烦,在验收水电工程时,水管质量必须严格检查,水管内外壁应光滑平整,不应出现有气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮、冷斑等情况! 质量过硬的比如:保利抗菌HI-PPR水管 A、水管内层含银离子抗菌母料,抑制细菌细胞酶的活性和细菌的繁殖再生。 B、中间层灰黄色PPR,遮光性强,避免水氧化,产生细菌。 C、外层绿色PPR层,添加紫外线吸收剂,极大地增强了产品的耐老化性能和抗冲击性。

 

2、施工要规范,冷热水管间距要注意 

在居家生活的时候,冷热水管最容易出现问题,比如水管和热水器接口,对接不上。造成这种情况发生的主要原因就是冷热水管间距不达标。 需注意的是,左热右冷,混合龙头预埋冷热水中心间距15cm。误差范围在±0.1厘米之间。 

3、水管和其他光线布局时位置要注意 

水电管线、燃气管线等布局的时候不能交叉,如果燃气管、电路等被压在水管下,就容易出现漏水或燃气泄漏而出现火灾隐患! 水电管线的布局讲究横平竖直,交叉布线、就近拉线等都是不可取的! 

4、墙内管线必须有套管 材质以PPR为佳。用电线路的规划和布局需要满足最大输出功率! 

5、电源插座安装要注意,数量要足够! 电源插座的零线和火线接错就会短路,安装插座的时候一定要慎重,验收水电的时候要进行通电测试,确认电源插座是否可以正常使用。 电源插座的数量一定要预留充足,确保日后使用。另外,水电工程的验收下面的问题也必须要注意: 厨卫间必须做好防水,并且完工后要做防水试验。防水工程完成后铺设瓷砖,一定要注意铺瓷砖的时候不要弄坏防水层。瓷砖铺设完工后还要做闭水测试。查看是否有渗漏情况。 如果是旧房翻新,老房改造的业主要格外注意,水电工程的改造是非常重要的,水电管线老化,布局也不合理,处理这方面的问题要慎重再慎重。 

(未经准许,禁止转载)

内容由好好住用户阳光Vika提供,更多问题来好好住APP和屋主直接交流吧~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-24

  在装修行业中水电装修是最为常见的,并且水电装修也是家里必须的,很多业主朋友家里水电装修完了以后,都要对水电工程验收的,看看水电的工程合格不合格,一般对于水电验收的时候很多业主朋友不知道如何去验收,甚至不知道水电验收时候要注意哪些事情。那么接下来小编就给大家详细分享有关于水电验收的注意事项,希望对大家有帮助。


  水电验收注意事项

  水电验收准备工作

  1、工具 

简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管

  2、预备

  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。

  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。


  水验收流程

  1、试压

  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关

  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。

  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。

  2、水卸压 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。

  电验收流程

  1、检查 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间厨房客厅卧室等数目和安全性。

  2、电气线路开关箱的安全 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。


  3、电笔测试插座面板 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。

  4、拉阀断电测试 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

  5、看电表是否通电

  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

  水电装修验收注意事项

  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。

  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。

  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。

  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。

  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。


  以上就是小编给大家详细分享的有关于水电验收要注意的事项,希望大家可以通过我们的分享可以更好的了解水电验收的注意事项。水电验收是非常重要的,也是要确保家里的水电是否安全,是否有问题。防止以后生活中在使用的时候出现问题。除此之外水电验收最大的问题就是功能性有没有完善,以上我们对水电验收注意事项分享的也是非常详细的,希望对大家有帮助。

本回答被网友采纳

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  2017-04-26

水路验收的基本点

1、进水管出水管要有力

排好水管后的水管加压测试是非常重要的。测试时,装修者应该在场,建议测试时间不低于15分钟,条件许可的话还可以延长到半小时甚至1个小时。10公斤加压后,可以看看所有的管道、阀门、接头有无渗水、漏水的现象,如果有问题,是马上就能发现的。需要注意的是,水管尽量少用接头,直管必须用完整一根的,尽量减少隐患。

2、检查下水道排水是否通畅

施工前需检查原有管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏。

3、卫生间防水测试

检查方法如下:将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。 在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键。

电路验收基本点

电路集合处验收需仔细 看配电箱验收

1、电箱安装高度位置检查

电箱安装标准规定,电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜;电箱安装应垂直;下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;如果有多个电箱,电箱之间的距离不应小于30mm。可用支持与角尺对电箱的规格进行检查。

2、检查配电箱质量

使用的配电箱的电箱和电盖最好用绝缘材料,电箱必须要有盖子盖起来,不能线裸露出来。此外,配电箱内的开关必须安装牢固,验收的时候用力左右摇晃开关,如果有松动应要求更换掉。

3、看配电箱标记是否规范

配电箱各分路开关应该具备明显的分路标记,如果没有标记需要让负责安装的施工人员标记上,以方便业主辨认使用。然后按照分路标记逐一检查线路,看看分路标记与实际是否相符。

4、查漏电保护开关

配电箱内应设置电源总断路器,总断路器应具有过载短路保护、漏电保护功能。照明、插座、空调、卫生间、厨房间的线路必须单独回路,不允许跳总闸。总的断路器和照明、普通插座的回路必须要有单独的漏电保护开关。保护开关必须灵敏有效,合闸通电状态下按动试验按钮即可检验。

5、查看接线是否规范

拆开电箱内盖,检查配电箱内的接线是否规范。要求里面线路必须井然有序,线路不能裸露出来;进线和出线不允许有接头,看到同一根线上有包布,证明接线有问题;同时各种线路应有明确区分,火线用红色线;零线用蓝、绿、黑线;地线用黄、绿、蓝线。

确保接线正确保证使用安全 插座验收

1、查插座安装情况

插座离地不低于20cm,安装应该横平竖直;表面应没有污迹、刮痕等损坏情况。如果发现安装平整度、水平垂直度偏差较大的,可以要求安装师傅重装。

2、插座接地应可靠

插座安装有三个眼的左边是零线、右边是火线、上口为接地线,面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。

3、插座通电检查

这时需要用到验电器,将专用验电器插入插座口,然后重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。

4、插座接线检查

除了需要检查插座是否通电,还需要检查插座的接线是否错误。因为有些插座可能零火线接反,缺零线、缺地线等,接线错误很有可能造成电路事故。而检验是否接线正确的方法是使用插座检测仪,通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否能正常通电。

5、查插座是否有防水保护

厨、卫、阳台是电器使用较多的场所,因此插座是不可少的。但是这些地方也是差点容易沾上水的地方,因此需要对这些地方的插座进行保护。一般都是安装保护盖,验收的时候注意检查这些地方是否按要求安装。

使用频繁质量很关键 看开关电器验收

1、检查开关安装情况

新居装修,一般都选用新的开关插座板件,验收时首先观察其安装是否平整与稳固,与地面是否垂直,以及相邻板件是否对齐等情况;此外照明灯开关距地高度宜为1.3mm,开关不宜装在门后;如果出现明显问题影响整体效果的,业主可要求装修方重新安装。

2、查看开关表面情况

新开关插座买来时要确保完好无损,同样在验收时也要检查其表面是否仍然完好无损。用干净的干抹布擦拭,对于不可擦去的污渍、表面的刮痕以及崩缺要及时提出质疑,若是装修时出现的失误可要求赔偿。

3、检查开关控制是否正常

开关是操作电器设备的操作台,其工作正常能为我们居家生活带来很多便捷。电路验收时要尽可能的对每一个开关进行试开操作,以确保开关按钮正常,和线路连通正常。对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。

4、检查对应电器运作情况

可以重复拨动开关,观察开关对应的电器是否正常运作。每个开关都有各自对应的电器,需要检查看是否都能正常通电运作。关闭开关后,电器正常停止工作,说明开关能有效控制。

5、重点查灯具安装是否正常

连通灯具线路后,连同开关一起查检其工作情况。主要检查灯具是否能够正常的使用,开关是否灵敏;光线是否均匀而没有闪烁;灯具表面是否有刮痕、损坏等情况;入墙灯具的收边是否平齐、平滑等。此外如果是吊灯,必须在楼板里面要先有预埋件,才能够承受吊灯的重量,确保安全。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-10-07
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6mpa,压力值一般在0.6mpa-0.8mpa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
6、检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
7、电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正.
本条内容来源于:建筑工业出版社《家庭装修大全》详情
    官方电话