电容器为什么不能接在380 V上?

如题所述

某电容器的额定耐压值为450伏,不能把它接在交流380伏的电源上使用因为380v交流峰值为537v,电容耐压达不到要求。

如果需要测试单相电动机启动用的电容器耐压时,可用绝缘电阻表与直流电压表配合的方式进行测量。它的原理是当摇动绝缘电阻表手柄时,直流发电机就开始工作。

对于额定电压为500V的绝缘电阻表,当手摇转速达到每分钟120转时,其应输出500V的直流电压,因为它输出电流很小,所以对电容器无损害。

扩展资料:

当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形。

漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,检查电容器组接线是否完整、牢固,是否有缺相现象,如未发现故障现象,可换好保险后投入。