电流互感器的三绕组,如0.2S/0.5/10P,其准确等级分别代表不同的性能指标。首先,0.2S级表示当二次负荷等于额定负荷时,额定频率下电流误差不超过0.2%,这是对特殊需求的互感器,要求在1%至120%负荷范围内,误差需在规定的范围内进行严格控制,通常通过测量5个负荷点来确保。

0.5级代表的误差要求更为宽松,同样在额定负荷下,电流误差不超过0.5%。而10P则特别关注保护性能,它规定在短路电流下,复合误差必须小于10%。P后面通常会附加一个数字,如10P10,意味着在10倍额定电流下,仍能保持10%的精度,确保保护系统的准确响应。

对于测量用电流互感器,如0.1、0.2、0.5和1级,其误差要求依次递减,分别控制在0.1%、0.2%、0.5%和1%以内。保护级互感器的准确度则以其在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差百分数来标称,通常以字母P表示,如5P和10P,其中的数字代表准确限值系数,如5P10意味着在一次电流为额定值的10倍时,复合误差应保持在±5%以内,以确保保护系统的可靠性和准确性。