CK-236\238CK报警主机的出厂密码为:1234# 安装员为:012345*0#布防:开启报警主机,使报警主机处于警戒状态。操作如下:键入密码1234#撤防:关闭报警主机,使报警主机解除警戒。操作如下:键入密码1234#每次报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。消除报警记忆:操作如下:键入*1#可予消除。若您想更改密码,并使原密码作废,改法如下::236/2316主机 原密码 *0# 1# 新密码# 新密码# *#,新密码为任意4位数。238主机 原密码 *0# 新密码# 新密码# *#,新密码必须是开头为1的2~5位数。236/238主机如何去除与编程延时及不推动警号防区操作步骤如下:1.进入安装员编程密码:012345*0#(必须在撤防状态下才能进入)2.进入编程后,防区设置方法如下:(1)第一防区为: 1*3111020#(2)第二防区为: 1*4111020#(3)第三防区为: 1*5111020#(4)第四防区为: 20111020#(5)第五防区为: 21111020#(6)第六防区为: 2211102ck-2382.进入编程后,防区设置方法如下:(1)第一防区为: 1*5121223#(2)第二防区为: 20121223#(3)第三防区为: 21121223#(4)第四防区为: 22121223#(5)第五防区为: 23121223#(6)第六防区为: 24121223#(7)第六防区为: 25121223#(8)第六防区为: 26121223#3.完成延时防区编程后,退出设置编程为:*#键退出指示灯的含义及故障判别POWER: 电源灯,表示交流电供电正常ARM: 布防灯, 表示系统处于布防状态READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防CK主机电话设置操作如下:1. 进入安装员编程密码:012345*0#(必须在撤防状态下才能进入)2. 输入通讯格式为:0*05555#3. 输入通讯控制为:0*1011108#1. 输入一号用户为:0*2123456#2. 输入一号用户接收电话号码为:0*3电话前6位号码*4#3. 输入一号用户接收电话号码为:0*4电话地7位号码*40000#4. 第二组电话设置为:11电话前6位号码*4#5. 户接收电话号码为:12电话地7位号码*40000#6. 退出设置编程为:*#键退出 如果加了拨号器设置电话失败,就跟主机没啥关系了,问题出在拨号器上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-01
上问问里查本回答被提问者采纳