88问答网
所有问题
电力系统最小运行方式下和最大系统运行下,变压器高压侧的两相短路电流怎么算,急求,在线等!!!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-17
1、首先确定最小运行方式与最大运行方式下系统的等效阻抗X。一般所有发电机并联运行时,为最大运行方式。等效电抗X是最小的。比如,假设发电机参数都相等,三台发电机并联运行,则为每个发电机等效电抗的三分之一。但是往往,并不需要所有发电机并联运行,考虑机组组合问题,我们可以得出满足用电需求下的,等效阻抗X最大的运行情况,此时为最小运行系统。
2、其次确定变压器的等效阻抗,最好都取标幺值。
3、将电压、容量取标幺值,做出正序、负序和零序的序网图。最后做出复合序网图。两相短路的复合序网图是正序、负序并联。
4、求出电流的值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BMVKgSgKSgVKVKagVB.html
其他回答
第1个回答 2011-05-17
最小运行方式就是
短路电流
最小系统等值阻抗最大,最大运行方式相反,如一条母线上有多条出线时,全部运行时为最大运行方式,只有一条阻抗最大的线路运行时为最小运行方式。求两相短路电流需根据对称分量法求解,详见电力系统分析书相关内容本回答被提问者采纳
相似回答
最小运行方式下变压器
低压
侧短路
时,流过
高压侧的
稳态
电流的
计算方法
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,
即I3‘=I3*Un2/Un1
。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...
变压器
低压侧三相
短路高压侧 的短路电流怎么计算
?(
最大
、
最小运行方式
...
答:
计算电压用高压值,电阻用高压线圈内阻和低压线圈内阻除以电压比的综合总阻然后代入欧母定律;就是
短路电流
电力系统
中
最大和最小运行方式下
电抗如何计算
答:
系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生
的短路电流最大的
一种运行方式。一般根据
系统最大
运行方式的短路电流来效验所选用的电气设备的稳定性
最小运行方式下,系统
中各电厂机组的投入情况,采取标幺值算法,先假定基准容量为100MVA,基准电压取短路点的平均额定电压(230kV、115kV、...
急急
急求
变电站微机综合保护定值计算方面的高手
答:
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A
,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流为689A。电动机起动时的线路过负荷电流为350A,10KV电网单相接地时最小电容电流为15A,10KV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流为1.4A。系统中性点不接地。A、C相电流互感器变比为...
怎样求
最小运行方式下变压器
低压
侧两相短路
时,流过
高压侧
(保护安装处...
答:
首先清楚
最小运行方式下,系统
中各电厂机组的投入情况,求出系统在
最小运行方式下的
电抗标幺值,加上
变压器
电抗标幺值,求出短路回路总阻抗,求出三相短路电流,乘2分之根号3,即为低压侧
两相短路电流
周期分量值,除变压器变比,折算到
高压侧
。
请计算一下本所
最大运行方式下和最小运行方式下
本所10KV母排
短路
...
答:
2. 系统折算:考虑到变电所是110kV/10kV的配置,将10kV母线
系统的
阻抗折算至110kV母线
系统,
得到最大运行方式下的系统阻抗Xmin
和最小运行方式下的系统
阻抗Xmax。3. 主变压器阻抗:主
变压器的
阻抗记为Xt。4. 短路电流计算:根据上述基准值和系统阻抗,计算10kV母线在
最大运行
方式
下的短路电流
Ifmax为5....
最大运行方式下变压器
低压侧三相
短路,
流过
高压侧
(保护安装处)的超瞬...
答:
配电手册"
短路电流
计算"有公式
电力系统,
什么是
最大
运行方式
,最小运行方式,
具体举例说明
答:
例如,假设一个
电力系统
有四台发电机
,最大运行方式下,
这四台发电机都将运行在各自的额定容量上,以确保
最大的
电力输出,同时
系统的
所有输电线路
和变压器
都在安全负荷范围内工作。相反
,最小运行方式
是指在保证系统不发生故障的情况下,尽可能减少发电设备的运行数量和负载,以节省能源或进行维护。继续...
大家正在搜
电力系统高压和低压的划分
变压器对于电力系统的意义
电力系统设计变压器选型
电力系统短路计算
电力系统等值电路
高压电力系统总接线图
电力系统额定电压
电力系统的无功电源
对电力系统的基本要求
相关问题
变压器高压侧保护装置的速断整定值为什么以最大运行方式下低压侧...
变压器低压侧三相短路高压侧 的短路电流怎么计算?(最大、最小...
最小运行方式下,电容器组端部两相短路时,流过保护安装处的电流...
最小运行方式下变压器低压侧短路时,流过高压侧的稳态电流的计算...
最大运行方式下,变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流...
煤矿井下继电保护计算中,最大运行方式下,变压器低压侧三相短路...
电力系统中最大和最小运行方式下电抗如何计算
最大运行方式下三相短路电流与最小运行方式下两相短路电流大小关...