谢谢你!因为这个电路很简单,总共有300个5v的继电器,分成5组,一组60个,支持控制60继电器让60路电路闭路,然后一次切换下一个60路,现在出现的问题是,切换了几次5v的电源烧了,用万用表量,继电器线圈通了,单个的有175欧姆左右,60个并联的只有10几欧姆,电源接上是否是短路?该如何调整呢
谢谢你!因为这个电路很简单,总共有300个5v的继电器,分成5组,一组60个,支持控制60继电器让60路电路闭路,然后一次切换下一个60路,现在出现的问题是,切换了几次5v的电源烧了,用万用表量,继电器线圈通了,单个的有175欧姆左右,60个并联的只有10几欧姆,电源接上是否是短路?该如何调整呢
追答60个并联瞬间电流太多,另外还有就是断开线圈时因为同时断开,反向电动势也不容小视。。所以断开瞬间也可能烧坏你的电源
另外建议用一个5V带动几个24V的中间继电器,有4触点的,这样你20路的话实际只需要5个就可以了,60个也是60/4=15个,这样应该即能减少继电器的个数,还能保证你300路控制
另外,24V中间继电器一个线圈所需电流大概不到50ma(因为电压高了,所以线圈吸合电流会略低一些)这样15*5=75个中间继电器*50=3750ma=也是4A(因为你是300个不是之前的20个了),电源容量略微选高点,比如24V5A的或7.5A的就足够了,如果之前的5V的300个的话300*200=60A的电流。。
当然我是按您是同时动作算的,如果是轮流动作每次最多60个(之前的如果换成4触点的就是15个)的话只有15*50=750ma,不到1A电流电源容量按1.5倍算的话就是750*1.5=1125ma即用个24V/2A的电源就够用了。