20个5V继电器并联,在线路中要加什么元器件?直接并联起来后,正负极变通路了,老是烧电源@

谢谢你!因为这个电路很简单,总共有300个5v的继电器,分成5组,一组60个,支持控制60继电器让60路电路闭路,然后一次切换下一个60路,现在出现的问题是,切换了几次5v的电源烧了,用万用表量,继电器线圈通了,单个的有175欧姆左右,60个并联的只有10几欧姆,电源接上是否是短路?该如何调整呢

一个5V中间继电器动作电流小200ma 你20个并联就是20*200=4000ma 就是4A的电流。。这还不算你其他的5V用电设备。如果你电源功率达不到提供不了这么大的电流,估计你加什么也没用。。。
不知道你为么非要并联这么多继电器。。如果继电器触点容量不够可以通过一个继电器 的触点去带动一个大电流的功率型继电器一般会提供最大20A电流。。,要是还不够可以控制个交流接触器,几KW甚至几百KW都可以追问

谢谢你!因为这个电路很简单,总共有300个5v的继电器,分成5组,一组60个,支持控制60继电器让60路电路闭路,然后一次切换下一个60路,现在出现的问题是,切换了几次5v的电源烧了,用万用表量,继电器线圈通了,单个的有175欧姆左右,60个并联的只有10几欧姆,电源接上是否是短路?该如何调整呢

追答

60个并联瞬间电流太多,另外还有就是断开线圈时因为同时断开,反向电动势也不容小视。。所以断开瞬间也可能烧坏你的电源
另外建议用一个5V带动几个24V的中间继电器,有4触点的,这样你20路的话实际只需要5个就可以了,60个也是60/4=15个,这样应该即能减少继电器的个数,还能保证你300路控制
另外,24V中间继电器一个线圈所需电流大概不到50ma(因为电压高了,所以线圈吸合电流会略低一些)这样15*5=75个中间继电器*50=3750ma=也是4A(因为你是300个不是之前的20个了),电源容量略微选高点,比如24V5A的或7.5A的就足够了,如果之前的5V的300个的话300*200=60A的电流。。
当然我是按您是同时动作算的,如果是轮流动作每次最多60个(之前的如果换成4触点的就是15个)的话只有15*50=750ma,不到1A电流电源容量按1.5倍算的话就是750*1.5=1125ma即用个24V/2A的电源就够用了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答