工厂15吨横式燃煤蒸汽锅炉,已用3年。现出现以下问题 1.原来炉内温度800度不到,炉排速度650

工厂15吨横式燃煤蒸汽锅炉,已用3年。现出现以下问题
1.原来炉内温度800度不到,炉排速度650。平均瞬时蒸汽流量10吨每小时,现在炉内温度950,炉排速度950。平均瞬时流量勉强11吨每小时。煤没问题,没变。2次数据间隔1个月时间。煤损耗这么大,可能是哪些原因造成的?
2.若是锅炉超负荷燃烧,每提高一份蒸汽产量,煤的损耗百分比会成什么比例增加。

恳请有经验的师傅解答

最大的可能性是锅炉补充水的处理没有达到标准(或者干脆没有处理)使水冷壁管内壁结垢造成传热不好,所以炉膛温度才上升的。这是很危险的事情:先是锅炉出力下降然后是爆管。应该马上检测水质确定管道结垢成分然后再确定清洗方案,安排停炉检修。
超负荷运行在锅炉状态好时还可以勉强使用一段时间,现在不具备条件,不要考虑了,很危险,容易爆管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-26
用久了,颅内渣子太多追问

你回答的太泛泛,能具体说明马吗?

追答

锅炉内壁有垢,加厚了锅炉壁,使导热性能降低