已知小区需要负荷20000KVA,需要架设一条高压10KV专线,求需要多大电缆,载流量如何计算。

如题所述

20000KVA,这个小区用电容量可是够大的,不会数字搞错吧?
就按20000KVA来考虑吧,高压侧电流 20000/(1.732x10)=1154.73A
采用铝芯架空绝缘电缆:
JKLYJ-10 1x240 或1x300 额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆,注意需每相两根并联输电,该电缆每根长期载流量240平方毫米为578A,300平方毫米为630A;
或者采用钢芯铝绞线芯架空绝缘电缆:
JKLGYJ-10 1x240/30或40、50、或者1x300/20或25、40、50、70 额定电压10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆,注意需每相两根并联输电,该电缆每根长期载流量240平方毫米为578A,300平方毫米为630A。
说明:1x240/XX、1x300/XX 后面的/XX,为钢芯的截面,截面数越大,电缆的抗拉强度越高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-10
20000/10/1.732=1155A,电流挺大的,建议小区设置一个35KV/10KV的高压配电站
第2个回答  2014-03-10
小区设计负荷20000KVA 计算需要一半?什么小区多大