变频器过压报警

扶梯上的旁路变频,使用的是FUJI变频器
由工频转变频时会过压报警,有时候运行中也会报这个警
带动电阻
请详细说明下怎么解决

变频器的拖动对象是电动机,因此变频器的选择与点动机的结构形式及容量有关,还与电动机所负载的类型有关。
一、笼型电动机
对于笼型电动机选择变频器拖动时,主要依据以下几项要求:
1、依据负载电流选择变频器
电动机采用变频器运转通采用工频电源运转相比,由于输出电压、电流中所含高次谐波的影响,电动机的效率、功率因数将降低,电流增加10%。
1)标准电动机在额定电压、额定电流和额定频率下运行时电流为最大,温升也为最大,不允许超负载转距使用。额定频率为50Hz的电动机在60Hz下运转时温度有裕量,可以在额定电流(额定转距)下使用。选择变频器的额定电流应大于标准电流,变频器的容量应等于标准电动机的容量。
2)一般的通用变频器,是考虑对4极电动机的电流值和各参数能满足运转进行实际制造的。因此,当电动机不是4极时,就不能仅以电动机的容量来选择变频器的容量,必须用电流来校核。
3)电动机负载非常轻时,即使电动机电流在变频器额定电流以内,也不能使用比电动机容量小很多的变频器。这是因为电动机的电抗随电动机的容量而不同,当电动机的负载相同时,电动机的容量越大其脉冲电流值也越大,因而有可能超过变频器的电流耐量。以7.5kW、4极、200V、50Hz的电动机为例,当其轻载运行在2.2kW时,按电流大小选用3.7kW的变频器就足够了。但是,考虑电动机电流相同时,容量越大脉动电流值越大的因素,必须选用5.5kW以上的变频器。2、考虑低速转距特性
标准电动机采用变频器低速运转时,对于恒U/f的恒转距控制,各频率下的运转电流大体同电动机额定频率下的运转电流一样。因此,主要考虑应考虑电动机铜损造成的温升的影响。
在低速运转情况下,即使电动机的铜损大体上与额定时相同,但是由于速度越低电动机冷却效果越差,故电动机定子绕组温升也会发生变化。因此,通常标准电动机再低速下使用时,必须考虑到温升因素相应减小运转转距(电流)的容量,对于恒转距负载必须加大电动机和变频器的容量,但对于风机、泵类等二次方律转距负载可以使用。
3、考虑短时最大转距
标准电动机再额定电压、额定频率下通常具有输出200%左右最大转距的能力。但控制标准电动机的变频器的主电路是由电力电子器件组成的,过电流耐量通常为变频器额定电流的150%左右,所以电动机刘国的电流不会超过此值,最大转距也被限制在150%左右。
此外,在低频区运行时,电动机电阻再阻抗中占的比例增大,转距特性大幅度降低。
由于以上两个限制,在负载变动大或需要起动转距大等情况下,要选择容量高上一个等级的电动机与变频器。
4、考虑最高允许频率范围
通用变频器中有的可以输出工频以上的频率(例如120Hz或240Hz),但电动机是以工频条件下运转为前提而制造的,因此在工频以上频率使用时,必须确认电动机允许最高频率范围。通常电动机允许最高频率范围受下列因素限制:
1)轴承的极限转速
2)风扇、端子等的强度
3)转子的极限速度
4)其他特殊零件的强度。
5、考虑噪声
变频器控制电动机运转时,与工频电源相比噪声有些增大。特别是电动机在额定转速(频率)以上运转时,通风噪声非常大,采用时必须充分考虑。
另外,低速运转同工频电源相比也有刺耳的金属声(磁噪声)发生(采用IGBT、IPM期间的变频器,这种现象几乎没有),可以使用噪声滤波电抗器(选件)降低噪声。
6、考虑振动
变频器控制电动机时,就电动机本身来说,同工频电源相比,振动并没有大幅增加。但是,把电动机安装在机械上,由于与机械系统的固有频率发生谐振以及与所传动机械的旋转体不平衡量大时,往往会发生异常振动。此时,需要考虑修正平衡,采用轮箍式连轴器或防振橡胶等措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-23
设置“启动追踪方式”,如果变频器有这一功能就设置上,出厂设置一般是没有开启的。设置后启动时变频器能追踪到电机转变频器时的运行频率。而不是从0HZ开始。
第2个回答  2009-05-24
过压,下降时报的比较多!
呵呵,我个人感觉你可以检查:
1.制动斩波器(可能内置)和制动电阻的连接。
2.检查有关减速时间的参数。
3.检查电源有无静态或动态过压发生。
4.如果是新买的检查电源电压等级,传动单元的额定电压值以及允许的电压范围!
看看如果以上可能都没有,可以给我留言!
第3个回答  2020-04-12
  依据负载电流选择变频器:
  电动机采用变频器运转通采用工频电源运转相比,由于输出电压、电流中所含高次谐波的影响,电动机的效率、功率因数将降低,电流增加10%。
  变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
相似回答