关于西门子PLC延时问题

关于西门子PLC延时问题,有一个模拟量,当模拟量数值超过180时输出一个动作指令,我怕因为模拟量瞬间波动导致误动作,所以想做一个3秒延时,当数值超过3秒以上才会认为是真的数值大了,如何做????



以上是我项目上使用的截图, 供你参考!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-07
动作指令前面加个延时指令,时间设为3秒
第2个回答  2015-11-07
太简单了吧
TITLE=程序注释
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LDW>= VW100, 180
AN T40
TON T40, 30
Network 2
LD T40
EU
S M0.0, 1本回答被网友采纳
第3个回答  2015-11-08
动作触发前给个3秒的计时常开触点不就 OK
第4个回答  2015-11-08
可以在扫描周期上改为3S