变电所主变压器选择问题相关,我要设计一个电压等级为220/110/35kv的变电站

资料是,110侧最大负荷为45MVA,最大一回负荷10MVA,cos=0.85;35kv侧最大负荷20MVA,最大一回负荷为6MVA;cos=0.8。我想问的是,要是我选主变压器哈,我是根据什么选的?该怎么确定主变压器的参数,还有就是那个最大一回负荷指的是什么?

都做设计了,手头应该有电机工程手册和电力工程设计手册吧。
先参数不说了,有点复杂,这里不可能讲太长。
110/35侧不可能只给一个用户供电,一般都要从变电站引出多回线路供不同的负荷。给的条件是说有一个用户最大负载为6MVA,并且只用一回线路供电,对选择线路开关、继电保护是重要参数。追问

我似乎明白了,我画的主接线图35kv有8个回路,110kv侧有11个回路,那意思就是,我要针对这两侧最大一回负荷选择参数合适的隔离开关,断路器,做继电保护,对不?

追答

是的。设计不只是画图,参数选择也是重要的内容,这都要通过计算得到。很多参数的选择不只是考虑负荷电流多大,还要考虑短路电流。

追问

恩恩,那我还想问的就是,要是我选了两个主变压器哈,要是两个同时运行的话,两个变压器的容量可不可以是负荷容量的一半以上就好了,就是保证当一台独立运行的时候能达到负荷容量的70%-80%?亦或是,我选两台都能满足系统要求的,然后运行的话就交替运行,是不是这样的?哪个是正确的?

追答

备用容量高,可靠性就高,但费用肯定高。还要看是什么负荷,允不允许损失负荷,没有哪个正确另一个就不正确,关键看你关注什么,要综合技术经济比较。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-19
至少的选择三绕组,85MV的主变,选择依据:(45/0.85+20/0.8)*1.1=85.7MVA,其中1.1为10%的裕量。追问

那么那个最大一回负荷是什么意思啊?

第2个回答  2014-04-19
变压器的,
那有的,
问题的,是
相似回答