资料是,110侧最大负荷为45MVA,最大一回负荷10MVA,cos=0.85;35kv侧最大负荷20MVA,最大一回负荷为6MVA;cos=0.8。我想问的是,要是我选主变压器哈,我是根据什么选的?该怎么确定主变压器的参数,还有就是那个最大一回负荷指的是什么?
我似乎明白了,我画的主接线图35kv有8个回路,110kv侧有11个回路,那意思就是,我要针对这两侧最大一回负荷选择参数合适的隔离开关,断路器,做继电保护,对不?
追答是的。设计不只是画图,参数选择也是重要的内容,这都要通过计算得到。很多参数的选择不只是考虑负荷电流多大,还要考虑短路电流。
追问恩恩,那我还想问的就是,要是我选了两个主变压器哈,要是两个同时运行的话,两个变压器的容量可不可以是负荷容量的一半以上就好了,就是保证当一台独立运行的时候能达到负荷容量的70%-80%?亦或是,我选两台都能满足系统要求的,然后运行的话就交替运行,是不是这样的?哪个是正确的?
追答备用容量高,可靠性就高,但费用肯定高。还要看是什么负荷,允不允许损失负荷,没有哪个正确另一个就不正确,关键看你关注什么,要综合技术经济比较。
那么那个最大一回负荷是什么意思啊?