第1个回答 2019-03-09
欧洲狮给个排除故障原因:
1、发电机的定子或转子部分短路;
2、控制柜内的自动控制板有故障;
3、控制柜内的个别二极管断路;
4、控制柜内的电位器接触不良或断线;
5、柴油机转速太低。
故障排除方法:
1、用万用表对励磁机的阻值进行测定,测得为0.8Ω左右;对定子进行测量,发电三相线对地及三相线之间的阻值基本相同,可以断定发电机本身没有故障。
2、对自动控制板内的原件进行测量,发电有一个二极管损坏。更换后,启动柴油机指额定转速,给励磁机励磁。在由手动励磁转换为自动励磁时,电压从380V将为360V,调节自动电位器至电压为380V,发电机恢复正常工作,故障即被排除。本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-03-09
1。电线接线部份松动 解决方法:检查柴油发电机组各连接部分,并与修理。
2。控制屏电压-电流选择开关失效 解决方法:柴油发电机组更换该开关。
3。控制屏电压调整电阻器失效 解决方法:更换电压调压电阻器。
4。电压表失效 解决方法:换电压表。
5。调压器不良或未调整调压器 解决方法:检查调压器。
6。柴油发电机组运转振动过大 解决方法:检查柴油发电机组避震设备。
7。引擎速度不稳定 解决方法:调整或更换引擎燃油系统零件使其速度稳定
第3个回答 2019-03-09
一是柴油机转速没有达到额定速度,所以电压达不到额定电压,二是发电机励磁系统故障,造成无法自动调节电压,这个时候要检查接线,三是发电机调压板故障,无法调节电压,这个时候可以更换调压板。四是发电机损坏!望采纳!