如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-13
20千w的功率电流在40A左右,如果是近距离(几十米),铜电缆6
平方毫米
,铝电缆10平方毫米;若较远(几百米),铜电缆16平方亳米,铝电缆25平方毫米;介于近距离和远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BKBMSKac1ga1tc1KBB.html
相似回答
三相
20千瓦
三个电磁
炉用多大电缆
?
答:
答:三相20千瓦三个电磁炉用25平方(铜芯)电缆
。解析:三相20千瓦三个电磁炉,总计60kW,三相电源电压是380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=60000/(1.732×380...
20千瓦的
电器
需要
多少平方
的电线
适合??
答:
20千瓦的电器额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A
,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/2...
三相380V,功率20KW
需要多大的电缆
?
答:
如果是380伏带电机的电炉,20千瓦的功率电流大致为40a,
可见可以选择6平方或者10平方铜线
,根据表中的电缆规格。
20千瓦用多大电缆
?6平方够不够?
答:
(1)20KW的功率载荷,用6平方的线是不够用的,并且容易引发电路安全隐患。(2)20KW如果是3相电380V,每一相的电流约是30A,再考虑线损和功率因数等,实际电流应该考虑是35A,按电流密度计算,6平方导线几乎是最低要求。如果考虑线路损耗,
电缆
亏方,环境温度,敷设方式,电缆用铜材料不达标导致的电阻...
6台
20千瓦
三相电磁
炉需要多大的电缆
答:
如果六台同时运行则使用功率是120
KW
,根据公式计算电流,I= Kx×P/(√3×Un×Cosφ),如果Kx取1,Cosφ取0.75,则计算电流是243.01A。查表(铜铝电线电缆载流量对照表),使用铜芯电缆还是铝芯电缆?空气中敷设还是土壤中敷设?附图作参考你可根据你选用
的电缆
材质比计算电流大些看表选择电缆。
20
个
千瓦用
380V的电源要
用多大的
铜
电线
?
答:
3)
20
个
千瓦
,用380V的电源,两相,阻性负载(如
电炉
),电流强度20000/380=53安建议导线铜芯截面积10平方毫米(4)20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度20000/(380*0.75)=70安建议导线铜芯截面积16平方毫米 ...
20千瓦用多大电缆
?6平方够不够?
答:
20千瓦
理论用6平方的铜芯线,建议用10平方的线。
3台
20千瓦
电锅炉用多粗的铜线
答:
你首先要告诉20千瓦电锅炉是用三相380v还是二相380v的,加热的方式,三相电锅炉电热棒
20千瓦的
电流为30A(估算),三台为90安培电流,BV塑铜线1平方6A左右,16~25平方铜钱就够了