不是,我刚毕业的,搞不大明白.希望各位多多指教.

基础梁简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
06G101-6第38页指出:基础连梁和地下框架梁可以与各种类型的基础进行特殊配合应用。设计时,须特别注意梁底标高应高于交错设置的相邻基础顶面标高。
地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负0.000并以框架柱为支座的梁(以桩承台为支座,单底部不受地基反力作用的梁也按DKL考虑)。
基础连梁系指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁。
从相对位置上可以看出,基础梁底标高同基础的基准底标高相同,基础连梁的底标高则高于两临基础的底标高,DKL的底标高又明显高于基础的顶标高。
承台梁则是指特殊形式的桩承台。
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)中叶没有“基础梁和承台”的连接构造,因为正常的正规设计,不可能设置了承台再做基础梁!
看究竟是基础梁还是基础连梁,不是看代号,而是看梁上有没有荷载作用,梁下有没有地基反力。如果某梁其上有荷载作用,其下有地基反力存在,就是基础梁;反之,如果某梁其上没有荷载或仅仅只有首层砌体荷载,其下没有地基反力的作用,就不是基础梁,而是基础之间的拉梁。
有桩基承台的基础不存在基础梁 ;因为有桩承重,有抗震要求时,设计会在承台之间设置拉梁,拉梁不是基础梁。拉梁与基础梁的区别,基础梁地下有基础底板,基础底板又有相当的宽度,板中有按计算配置的受力钢筋;拉梁底下只有几百mm宽的拉梁垫板,构造配点小钢筋。如果一个桩基工程,既然打了桩,不可能再做条形基础,配置基础梁。因为现在大家都忙,没有现成软件,谁肯化力气担风险!
2)无桩基础,也就更无什么承台了。由基础底板托起的基础梁,是整个房子的根基。在这个根基上栽柱子,只能是柱子锚入基础梁内。锚固与被锚固,不得本末倒置。
这些概念确实容易混淆,我想起以前用过的一本标准图集,说的是支承在两个杯形基础上面的预制梁,这本图集却命名为“预制基础梁” 图集,这其实是不规范的命名。
不要把所有埋在地下的梁都叫做“基础梁”。
严格地说,基础梁是承受上部荷载的梁。例如:筏形基础的基础梁和条形基础的基础梁。
基础连梁是连结独立基础或桩承台的梁。
基础连梁与地下框架梁的区别在于,地下框架梁的梁底标高是高于基础顶面的,因此,可以这样说,地下框架梁是连结两个框架柱的,它与一般框架梁的区别是一个在地下、一个在地上;而基础连梁是连结两个独立基础或桩承台的,它的梁底标高是低于基础顶面的。上述这些,在06G101-6图集第68页的上下两图中可以看得清楚。
承台梁其实也是桩承台的一种。可以这样认为,桩承台或者说是独立桩承台是“点”式的,而桩承台梁是“线”式的。06G101-6 图集第61-63页介绍了桩承台,而图集第64-65页介绍了承台梁,其中有单排桩承台梁和双排。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-02
你是干吗的啊 ?
监理吗?
如果你是干施工 那就问总工怎么做
如果是干监理 就问总监怎么做
如果是甲方就问老板怎么做

但就问题本身来说
第一 承台是与桩基础一起使用的 在机理上 是用倒梁法 那么 你承台上部钢筋 是什么意思 应该不是结构钢筋 而是构造钢筋 按道理 一般承台的主筋是在下面 承受上部传递下来的应力
你说的是不是钢筋笼式的承台 比如两桩台之类?
总的原则是 承台主筋上面放置地基梁 使结构基础沉降均匀

第二 进入承台的基础梁需要配置箍筋 因为箍筋抗扭抗剪 而素混凝土 似乎还达不到这个强度要求 当然 具体设计中 具体看

第三 承台内柱箍 也叫定位箍 是施工方面用的 一般设三道 具体情况具体看 我也见过设两道的 这个没关系 但一般设计图纸上是画出三道 但并不会做说明 规范也没有强制要多少

总之 监理 施工 甲方 立场不同
你如果是学生 就该多看规范多看书 多看实例多学

建筑这行 其实 太复杂了 诶
主要是 乱 什么人都来做 其实很乱 得规范 不单单靠法律法规 而是大家都来关注本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-05-30
基础梁钢筋有的是在柱上,但是如果在承台内应放在承台钢筋上层的下边。进入承台的钢筋应设置箍筋。
承台内的柱箍筋一般设置三道,但是设计有要求的按照设计要求施工。
第3个回答  2009-05-30
这个问题值得商榷:伸入承台的地梁主筋还应进入柱子吗<满足锚固长度后>?进入承台的钢筋还应设置箍筋否?我的观点是:有承台的地梁就是拉粱,只按受拉要求锚入承台就行了<高建结构设计与施工问答228页,同济大学出版社>,既然是锚入也就不一定伸进柱子,而且可不设箍筋了。
而且如要设箍筋,加密否?承台外应加密,内面不加密又不合理了,承台是地梁的支座,就如框架梁伸入柱子一样锚固就行。
请各位高手发表意见,我的观点对否?
第4个回答  2009-05-30
1楼的朋友说的很详细啊。