液位器控制三相电机。手动工作正常。自动时接触器反复吸合。请求指教,这是什么原因?

如题所述

手动正常说明接触器是正常的,自动有问题就检查自动控制回路吧,接触器反复吸合说明电圈反复的电失电,因为你的是液位控制电机,检查液位传感器,大概率是液位传感器有问题,如果是液位开关那还简单一点,直接线断开看看还会不会重复吸合。