两根火线一接,就跳漏电保护开关

买的二手房,一开始拔去火表下的零线,家里竟然还亮灯,经过排查,发现一根奇怪的零线,所有回路都是通过它建立的,但这里要说明的是,不论怎样,只要家里亮灯,火表就转。这个问题至今没有搞懂。先屏蔽掉再说!!
现在问题来了,厨房和卫生间各有一根从配电箱接出的火线,将家里所有房间的火线的空气开关打开,再单独打开厕所火线空气开关,或者单独打开厨房火线空气开关,都没事。
但只要厕所和厨房的火线同时接通,带漏电保护功能的总空气开关立即跳闸。有事要隔几秒或几分钟才跳。
家里没有任何电器,在厨房和卫生间分别找到了这两根火线,关闭其他房间的火线的空气开关,打开厨房和卫生间的火线的空气开关,将这两根火线一碰,就跳闸了。
跪求大侠们支招!!!
所有电线已经被拆出来,悬在空中,完全没有负载,只要这两根火线一碰,立马跳

我想,首先您【拔去火表下的零线】,通过你的描述,可能你断开了厨房与卫生间之间的一根分支零线回路,导致您房内的保护线与零线串接,造成后面的跳闸。至于您说的【奇怪的零线】我想这应该是一根零线,也就是你整套房子的回路线,然后,您说【家里亮灯,火表就转】,这是电能表必须具备的功能,如果你使用了用电电器而电表不走,说明你的计量装置接线错误或者装置内部电流线圈烧毁。
其次,您要知道漏电保护器和‘空气开关’是不一样的,空气开关的作用类似与闸刀开关,只起到通路和断路的作用,是不会因为漏电电流和零线的对地电压发生变化而发生动作的。
最后,您要知道‘漏电保护器’的工作原理,漏电保护器可以对低压内线直接触电和间接触电进行有效保保护,由于漏电电流或由此产生的中性点(零线)的对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,这样才能保障人身安全,所以,您说的【将这两根火线一碰,就跳闸了】,属于漏电保护器的正常动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-27
我想你的电路有漏电或电线老旧 导致短路 当功率过大时 电流增大 空气开关的磁场就增的 然后跳闸
第2个回答  2009-05-27
有没有可能是厨房和厕所的空开接了不同的零线,听你的叙述,好像零线挺乱的,会不会厨房和厕所其中一个的零线没经过总开关,而是直接接地的,从而造成总开关的误动作
第3个回答  2009-05-27
你现在碰到的现象就是"野路子"电工的杰作.

就是只进一根零线,公用一根零线,
火线到处乱窜.

一般就是本人做的,过段时间也搞不清楚了.

建议:

为确保使用安全,原电线全部废除.
重新排线为好.本回答被网友采纳
相似回答