如何检测发电机定子绝缘电阻?

如题所述

检测发电机定子绝缘电阻的方法通常包括以下步骤:

    断电:首先需要将发电机从电源中断开,以避免电击危险。

    准备工具:准备需要的工具,包括兆欧表(也称为绝缘电阻表)、导线、测试探头等。

    连接导线:将兆欧表与发电机的定子绕组连接起来,通常会有两个测试探头,一个用于连接发电机的火线,另一个用于连接零线。

    开始测量:在连接好导线后,开始慢慢地旋转兆欧表的旋钮,直到绝缘电阻表显示的数值稳定下来,然后记录下测得的绝缘电阻值。

    比较数值:将测得的绝缘电阻值与发电机制造商提供的标准值进行比较,或者与同一台发电机之前的测量值进行比较。如果测得的绝缘电阻值低于标准值,则说明发电机定子绝缘可能存在问题。

需要注意的是,在进行检测时需要遵循安全操作规程,避免发生电击等危险情况。同时,如果发现定子绝缘存在问题,需要及时采取措施进行维修或更换受损的部件。

合利士是一家专业的电机智能装备国家高新技术企业,致力为国内外客户提供新能源电机系统、汽车热管理系统、无刷电机系统、有刷电机系统、电感线圈自动化、智慧工厂提供智能化装备解决方案。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-29

1、定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。  

2、各机组测量的方法及标准不同。

①、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于1MΩ为合格。(同时规定定子不通水时以不小于80MΩ为合格)  

②、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点及励磁变中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用2500V摇表测量。测量加压时间为1分钟,20℃以下相对地绝缘应不小于0.5MΩ且应 在三相并联状态下每相各测一次,若测量值低于上值80%或相与相之间绝缘值差大于20%,则绝缘不合格。  

③、机组定子绝缘测量前应拉开发电机中性点压变接地闸刀,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于0.8MΩ为合格。