推荐答案 2021-09-28
在电源变压器容量足够,电源线径满足使用要求的前提下,该电度表能承受的负荷功率是
1.732x380x150x0.8÷1000≈80千瓦,
这是按80千瓦的负荷同时运转计算的。实际上总有停歇的设备,装机容量还可以更大一些。
计算式中,1.732是因三相负荷而用的系数;380伏电压;150安培的线路电流;0.8是因电动机(主要负荷)等感性负荷出现的功率因数,除以1000是将前面计算结果瓦数转换成千瓦数。
有经验的电工可以从一次电流150安培折半而轻松得到75千瓦到80千瓦的答案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BBMggKS1BMgatcKSBB.html
其他回答
第1个回答 2021-09-28
根据
电流互感器
变比150/5,三相电表的额定电压为380V,
功率因数
取0.8。根据三相
电功率
公式:P=1.732*U*I*COSΦ
(P:功率、U:线电压、I:线电流、cosφ:功率因数)。
计算如下:P=1.732**U*I*COSΦ=1.732*380*150*0.8=79KW。可以承受79KW功率的用电设备。