插筋弯折长度和基础插筋长度:
弯折长度:
HRB335直径22mm钢筋的锚固长度:22x33=726mm,
基础厚度500mm小于柱子筋HRB335直径22mm的钢筋锚固长度。
柱插筋在基础中的弯折长度应是15倍d(d是柱插筋直径)。
22X15=330mm
柱插筋在基础中的构造可查看16G101一3第66页。
柱插筋在基础中的构造
钢筋的锚固长度可查看16G101一1第58页
受拉钢筋锚固长度
基础插筋长度:
基础插筋长度的计算要考虑多个方面的问题。我们先看16G101一1第63页。柱纵向钢筋连接构造。
柱纵向钢筋连接构造
柱筋直径22mm,应采用机械连接。1.7米层满足不了连接要求,应在3.9米层连接。
假如柱子的长边尺寸是1米,(柱连接部位,六分之一柱净高、500mm、柱长边尺寸取大值)则第一批插筋长度是:
500+1700+1000-40(筏板保护层)-40(两层筏板下筋厚度)
=3120mm
第二批插筋长度是:
3120+770(接头错开35d。22X35)
=3890mm
第一批柱插筋弯折长度(下面拐长)330mm,身长3120,下料3410mm。
第二批柱插筋弯折长度330mm,身长3890mm,下料4180mm。
为了不余料头,也可适当调整
追问假如柱子的长边尺寸是1米,(柱连接部位,六分之一柱净高、500mm、柱长边尺寸取大值)则第一批插筋长度是:
500+1700+1000-40(筏板保护层)-40(两层筏板下筋厚度)
=3120mm
这里我有一些疑问,
题目说基础顶面是嵌固部位,此时是不是应该用柱净高/3来算,也就是4600/3+500-40+15d=2323.33
第二批是2323.33+35d
我个人认为这要看1.7米层高处有板没有,要是按跃层算,就要按1.7米+3.9米-0.5米的净高算了。