为什么电是交流的而不是直流的?

为什么电是交流的而不是直流的?
而且中国是220V 50HZ
美国是 110V 60HZ
还有单相电,三相电之分

因为交流发电机结构简单,原理也简单,就是导电体切割磁力线生成电。而直流电需要让电子发生定向移动,要么通过化学反应(比如电池),成本高且耗材,要么通过交流变换(二极管整流),不宜操作。所以交流电应用更为广泛些。
美国电气化比中国早很多,那时候生产工艺无法制造220V发电机,只能造出110V电机。而220V电机出现后,美国电网已经大体上架构完成了,改动必然伤筋动骨,所以一直延续至今。
由于美国是个联邦制国家,虽然联邦电力法律规定了供电等级,但仍然有个别州拥有着自己的供电法律。
现在我仅说德克萨斯州以及加尼福利亚州的供电电压
按照美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定,即范围A供电规定,应当符合下面这些要求的
标准联邦电力法规定供电电压为115~120V,但我们通常也可以认为是110V,接110V设备并不会损坏,一切设备都有一个至少125%的富余设计容量。
主要是美国人口密度小,所以线很长,电压必须提高,不然到末端就没有110V了。
对于单相电力,按照联邦法律规定,在满负载时,用电设备处必须保证110~125V,变压器处必须保证114~126V
在空负载时,电设备处必须保证108~125V,变压器处必须保证114~126V
他们大多州都准寻这个法案,即范围A标准法案。即115~120V系统
对于工业用电即三相四线制供电要求。
460~480V系统以及277V系统两大类。他们分2类工业用电的。
满负载时保证设备端440~500V,变压器端456~504V
空负载时保证设备端432~500V,变压器端456~504V
对于13200V工业用电接入,必须保证负载端12870~13860V,变压器端13000-14000V

总而言之一句话,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样
这是大多数州的,当然比如一些州由于经济条件以及人口密度问题,电压会有所提高或降低的。
但只要是能够运行在110V的设备,都可以在大多数州使用,而如果兼容110V-220V设备,即全球通用设备,即可在他们任何一个洲任何地点使用
美国的交流供电频率全部为60赫兹。
所以,事实上如果我们在美国大多数地方开民用电的申请接入时,填写的表格上写的是:
120V联邦电力法标准供电(ANSI C84-la-1980)A标准电力接入申请
而不是110V。但是到你家的时候,由于压降的原因就是110V了。但美国就是这样严格规定的。

参考资料:http://www.ykups.com/

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-04
交流是我们日常用的电,它们的正负值一秒种都变化几千次。而直流电就像我们用的电池,他只能从正值留回负值循环的。
第2个回答  2009-06-05
因为交流电可以方便地升压和降压所以要用交流供电在动力电路中三相电的效率比单相的高所以要用三杳供电

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

第3个回答  推荐于2017-10-13
  交流电可以通过变压器进行电压变换,这样可以通过升压减小传输电流,进而减小电能传输的损耗。
  交流电被广泛运用于电力的传输,因为在以往的技术条件下交流输电比直流输电更有效率。传输的电流在导线上的耗散功率可用P=I2R(功率=电流的平方×电阻)求得,显然要降低能量损耗需要降低传输的电流或电线的电阻。由于成本和技术所限,很难降低使用的输电线路(如铜线)的电阻,所以降低传输的电流是唯一而且有效的方法。根据P=IU(功率=电流×电压,实际上有效功率P=IUcosφ),提高电网的电压即可降低导线中的电流,以达到节约能源的目的。
第4个回答  2009-06-04
1、因为交流发电机结构简单,原理也简单,就是导电体切割磁力线生成电。而直流电需要让电子发生定向移动,要么通过化学反应(比如电池),成本高且耗材,要么通过交流变换(二极管整流),不宜操作。所以交流电应用更为广泛些。
2、美国电气化比中国早很多,那时候生产工艺无法制造220V发电机,只能造出110V电机。而220V电机出现后,美国电网已经大体上架构完成了,改动必然伤筋动骨,所以一直延续至今。
3、交流发电机使用三个转子互成120度角在磁场中旋转,故发出三相电。三相电在使用时有输出功率大、电流小节省线材等诸多优点,主用在工业场合及大功率用电设备上。取三相电中的一相即为单相电,多用于居民用电等小功率电器中,具有接线简单,维护方便的优点。
相似回答