解决欧姆龙CPM2AH编程问题
手里有一PLC是欧姆龙的CPM2AH-20CDR,想更改程序,没有编程器,可以用个人PC连接吗?采用什么编程软件?怎么连接?
举报该问题
推荐答案 2009-05-04
可以,用PLC上自带的RS232口。接线方式2-3、3-2、5-9,前面是PLC侧后面是电脑侧。编程软件用CX-P
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/B1aSK1V1.html
其他回答
第1个回答 2009-05-05
现在变成已经很少有用手持编程器的了,基本上都是电脑安装上对应的PLC编程软件了。
这个系列可以用PLC上自带的RS232口。接线方式
电脑端--PLC端
2-------------3、
3--------------2、
5------------9
编程软件用CX-P,迅雷可以免费下载,如果找不到,可以发消息给我,我给你。
相似回答
我们厂一块
欧姆龙CPM2AH
PLC.想重新灌一下程序,可提示说:不能下载扩...
答:
cx-p软件,双击设置,在里面的启动标签左下有个选项叫扩展命令你改成用户设定,然后下载给plc,断电上店。
欧姆龙CPM2AH
数据区怎么使用
答:
可以按照以下步骤进行确认:连接PLC(可
编程
逻辑控制器)和电脑 打开电脑上的
欧姆龙
开发平台Cx-programmer,选择好PLC类型,点击“在线”在开发平台的左侧树形菜单栏中找到IO配置(输入输出点配置),打开,点击“上载”上载后的IO信息就是所用的PLC所有输入输出点的类型和地址了。
欧姆龙CPM2AH
型PLC与3G3MV变频器
答:
用高速计数器啊,根据脉冲数来写。比如一圈是200脉冲,200圈就是40000个脉冲,很简单的,我没
欧姆龙
的
编程
软件,不然编给你了。其实如果只是这种简单的程序的话可以不用PLC,变频器自己就能处理
基于
欧姆龙CPM2AH
的PLC污水处理梯形图
答:
按照每个工艺单元逐个明确需要检测的工艺参数和控制的设备,然后按照工艺流程,顺序控制就行了
,很简单。比如进水泵控制,是不是需要检测进水流量以计量处理了多少污水,进水泵的控制是不是先开泵的出口阀,然后启动,泵的停止是不是根据清污机的液位来进行(清污机的液位高自动停止进水泵,否则冒顶),...
请教下高手
欧姆龙CPM2AH
PLC 用CX-P5.0 不能自动在线 但是新建空白...
答:
问题
出在这条转换线上,要买100元以上的才好用
欧姆龙cpm2ah
的程序怎样才能传到cpm1a里
答:
要先从
2ah
中上载程序到电脑中,然后在cx-programmer里头将机型换成1a,系统会自动转换程序,然后再将程序传送下去
请问高手!
欧姆龙CPM2AH
的
编程
电缆用什么型号,谢谢!
答:
可以用CQM1-CIF12,是RS232口与PLC外设口的传感器。价格应该在400左右。不过
CPM2AH
可以直接用自带的RS232口与电脑通讯,通讯线自己制作就可以了。
欧姆龙
SYSMAC
CPM2AH
PLC,我买了更R232<->USB的电缆线,PLC
编程
软件...
答:
除了你的转换线还需另外再制作一根RS232——RS232的转接线。根据你买的线的定义与PLC RS232口的定义自行制作