88问答网
所有问题
再不接电源的情况下能否检查出交流接触器的好坏?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-05-08
最好的方法是,把接触器的线圈通电吸合,听铁芯是否有异响,再用万用表电阻挡量各主、辅助触点是否都通、断良好。如果不接线圈线,可用手按住接触器量各触点,但是这样不能判断线圈的好坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/B1VctSBt.html
其他回答
第1个回答 2009-05-08
用万用表电阻档测量线圈电阻,有电阻基本就是好的
第2个回答 2009-05-08
1》用万用表测量线圈有一定的线阻(阻值应与其它接触器的线圈相同)。
2》在接触器顶部将动铁芯按下,测量触点导通。
以上2点相符时,一般可判断为好的。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4b713983a2a1f3800cf4d21b.html
相似回答
再不接电源的情况下能否检查出交流接触器的好坏?
答:
最好的方法是,
把接触器的线圈通电吸合,听铁芯是否有异响,再用万用表电阻挡量各主、辅助触点是否都通、断良好
。如果不接线圈线,可用手按住接触器量各触点,但是这样不能判断线圈的好坏。
如何判断
接触器好坏
答:
一、如何判断接触器好坏1、
看①看其是否工作
。②开机如接触器吸合,此时一个电动机工作,另一电动机不工作(没电容良好),可初步判定接触器坏。因为,电动机和电动机都是通过接触器的常开触点控制,触点工作是同步的,如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触器损坏。2、听①听其是否有很大的...
如何用万用表测
交流接触器的好坏
答:
一、线圈好坏判断:常见的接触器线圈电阻一般为几百欧
,注意万用表的量程,电阻档2K欧姆。二、主触点好坏判断:万用表蜂鸣档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量前后触点变化,3对主触点都是常开点NO,动作后闭合。三、辅助触点好坏判断:万用表蜂鸣档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量前...
交流接触器
如何
检测好坏
答:
(1)一般来说,拿到一台新的接触器时,
首先要检查是否有机械损伤,例如灭弧罩(假如有的话)是否有碎裂或器片脱落,其他结构件是否有碎裂等等
,以防患于未然。其次,要检查线圈电压是否与控制电源的电压相符。然后检查,接触器在85%额定电压(或其他规定值)时能否正常动作,会不会在任何中间位置上卡住...
怎样判断空调
交流接触器的好坏?
答:
听:a、听其是否有很响的吱—的声响,如有则可能是(1)
电源
电压低;(2)接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到咔咔—
接触器
吸不上的声音,多为两种情况(1)电源电压低;(2)接触顺吸力不够。3、闻:闻一闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。4、量:断电将触点控制一端的线...
交流接触器
常见的故障有哪些?
答:
一、铁芯吸合不上或者吸力不足 故障原因:
电源
电压过低或波动过大,操作回路电源容量不足或发生断线及控制触头接触不良,线圈技术参数与使用条件不符,产品本身损坏。解决方法:调高电源电压,增加电源容量更换线路修理辅助触头,更换接触器线圈或接触器,排除卡住故障。二、
交流接触器的
触头不释放或者释放缓慢...
交流接触器
不吸合的原因?
答:
交流接触器
不吸合是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有
接触器的
触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
电机不启动怎样判断是空开或
交流接触器
或继电器或热继电器的故障?
答:
电机不启动不是先去看空开或
交流接触器
之类。首先整体检查 最先的肯定时电力输入,也就是你有没有给电机插好插头,输入
电源
是否正确平稳等。然后
再检查
布线,说不定哪根线松动了,把所有接线头重新坚固一次。然后再细化到各个部位。在断电
的情况下
盘一下电机是否顺畅,要是手盘都盘不动那就要检查电机...
大家正在搜
交流接触器能接直流电吗
交流接触器线圈能用直流电吗
交流接触器12v电源
交流接触器双路电源转换
22ov交流接触器的接线方法
三相电交流接触器怎么接
380伏的交流接触器开关
交流接触器怎么接线
切换接触器的电源工作原理