请教气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的问题,请专业人士进来回答~

以下问题回答的好,我再加分!!!拒绝网上复制!!
1.GIS的绝缘等级是由哪些因素决定的?里面充SF6气体的压力范围是多少?这个压力跟绝缘等级、额定电压等级相关吗?是不是500kV的GIS充SF6的压力就一定比110kV的压力大呢?他们之间有没有固定的正比或反比关系?
2.一个GIS可以有2~12个间隔,间隔究竟是怎样的概念?间隔之间也要充封闭的SF6气体吗?间隔之间怎么连接?类似于串联并联吗?每一个间隔控制的进出线电压一样吗?
3.GIS和变压器的数量比例是1:1吗?GIS的位置顺序怎样?是国家电网高压线路--GIS--变压器--GIS--低压线路?还是国家电网高压线路--变压器--GIS--低压线路?
4.我以下关于AIS、GIS、HGIS对比的说法对吗?
AIS--空气绝缘,结构不密封,母线暴漏在外;
GIS--SF6绝缘,结构封闭,母线封闭在柜体内;
HGIS--空气或氮气绝缘,结构不密封,母线在外?
他们之间还有其他区别吗?

我是彻彻底底的外行,问题简单奇怪,勿见笑,呵呵,如回答的好,再重赏!!

1、GIS的电压等级与其绝缘材料有关,电压等级越高,对绝缘材料要求约苛刻。里面充气的额定压力与电压等级有关,电压等级越高,气体压力越高。一般110kV的GIS断路器气室而定压力为0.55MPa左右,其余气室压力约为0.40MPa左右。500kV的GIS暂时还没有见过,他们之间不存在比例关系。其压力大小是由各厂家自己的产品与性能决定的。 

2、所谓间隔其概念与一般户外的配电装置是一样的,一般一个设备间隔包括:断路器一台,隔离开关2到3台,电流互感器一组;如果是PT间隔则包含电压互感器一组,隔离开关一组。 

3、没有这种说法。一台变压器可以带多个间隔的GIS设备。其位置当然是:进线间隔-母线-主变间隔-变压器-主变间隔-母线-出线间隔。 

4、AIS,我没有听过,不能判断。 

GIS:英文全称:gas Insulated Switchgear中文全称:气体绝缘开关。 

HGIS:也是GIS的一种,用于户外。其主要也是靠SF6绝缘。 

其实GIS设备与其他户外/户内配电装置一样,没有什么深奥的,(后附一GIS变电站照片)

我是做变电检修的,见到的GIS也有四五个厂家的了,有什么不清楚地还可以再问。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-08
你说的是气体放电管吧,用来防雷击的简称(GDT)这个一你问的太专业了。估计没有多少人知道
相似回答