88问答网
所有问题
用万用表如测定Cu50热电阻好坏
有三根线,用万用表测其中有二根电阻是零,其余都开路(放在桌子上测的),请问它是否好的
举报该问题
推荐答案 2009-05-07
坏了,正常情况下你测量的两根相通的电阻为零的线对第三根的阻值都应当为50欧左右.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/B1SSMttV.html
其他回答
第1个回答 2009-05-08
坏了。。。
你下个 热电阻温度对照表
三线的 有一根是跟另外一根连一起的 做补偿用的
这两个跟另外一根应该有电阻 阻值大小由环境温度而定 对表查看本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-05-07
肯定是坏了,你测得那两根的其中的一根是用来消除导线电阻用的
第3个回答 2009-05-07
铜热电阻:Cu50 -50~150℃ 精度等级: ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
第4个回答 2009-05-11
坏了
1
2
下一页
相似回答
万用表
怎样判别
电阻
的
好坏
?
答:
1. **设置测量范围:** 首先,选择
万用表
上适当的
电阻
测量范围。如果你不确定电阻的大致范围,可以选择一个较大的范围,然后逐渐缩小范围以提高测量精度。2. **连接电阻:** 将测量引线连接到电阻的两端。确保连接牢固,避免引线松动或接触不良。3. **测量:** 在连接好引线后,读取万用表上的电...
如何
用万用表
测量
热电阻
答:
打开
热电阻
接线端的端盖,
用万用表
的10欧档测量即可。在温度0°时,正好100欧姆。
如何测量
热电阻
的阻值?
答:
1、
用万用表
量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。2、
热电阻
采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。
如何通过测量或者外观判断
热电偶
和
热电阻
的
好坏
答:
1,
肉眼观察,保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等
。2,就是用万用表测量通断,装配式热电偶电阻一般不大于2 欧姆,网线式热电偶电阻一般不大于50 欧姆。一般大于1K 就可以确定是坏了。3,以上只是简单判断,热电偶长期在高温环境下工作,容易出现温度漂移,如K 型长期工作在1000 度以上,E 型长期工作在...
Cu50
是怎么接线的
答:
Cu50
有3根线, 红 黄 黑。黄和黑 串接在一起,红 单独一根,分别连接在 控制器 2个端子上。备注:
万用表
测试:红与黄之间的
电阻
是 55欧姆 红与黑之间的电阻 是 55欧姆 黄与黑之间的电阻 是 0欧姆。判断Cu50是否损坏方法:万用表测试 3根线之间的电阻,一般情况是 电阻无限大(断路)。
如何判断
热电偶
和
热电阻
的
好坏
答:
热电偶
是2根不同材料的金属丝,尾端焊接在一起;热阻是2根相同材料的导线,尾端连接在一个感温元件上。所以,从外观上看,
热电阻
的头部有一个直径明显变大的部分,而热电偶就没有。5、量
电阻使用万用表
的电阻档测量;正常情况下热电偶的电阻很小,只有几欧;热电阻的电阻体在常温下100多欧。
热电阻
该怎么校验???
答:
用导线将数显表和
热电阻
连接起来,0度和100度测试三次,取平均值,看显示数据,热电阻为PT100、PT20、PT10、PT500、
CU50
等一系列分度,看0度的显示数据,然后将100度的数据除以0度的数据,得到一个系数。根据这些数据和系数和分度表进行对照,A级:+-0.06欧姆,B级:+-0.12欧姆 ...
关于
万用表
测
热电阻
是否是通路的问题?请有知之士踊跃回答,小弟感激不不 ...
答:
测试传感器,首先应该看它的分度号,区辨是
热电偶
还是
热电阻
。热电偶的电阻很小,可以用蜂鸣档。但是 对于热电阻就不可行了。这是由于热电阻种类比较多:。如果
用万用表
蜂鸣档测量热电阻。有的万用表会响,有的不响,所以无法判断好坏。蜂鸣档主要是快速测试导线的断线和连通的,这时可以不考虑数值的...
大家正在搜
用万用表测量热电阻好坏的步骤
如何用万用表测量热电偶好坏
热电阻万用表测量好坏
怎么用万用表测pt100热电阻
怎样用万能表测量电阻的好坏
热电阻用万用表量什么
万用表怎么测热电阻
万用表测热电阻
万用表测热电阻算温度
相关问题
CU50热电阻的计算方法
CU50热电阻与温控仪表用什么线连接
热电阻在于仪表连接时是不是不同型号的电阻要对应不用的仪表,比...
请问热电阻、热电偶、传感器输出是什么信号?用万用表怎么测量?...
热电阻pt100与cu50能否通用
Pt100和Cu50各代表什么传感器?
cu50的Cu50特点