配电房停电应急预案

如题所述

第1个回答  2022-06-13

配电房停电应急预案

  引导语:如何制定配电房停电应急预案?你们了解配电房停电应急预案吗?下面是我为大家精心整理的'配电房停电应急预案,欢迎阅读!

  配电房停电应急预案

  一、进线主电源(P3AH02)停电时,应做以下操作:

  1、停掉(P3AH02)电源,摇出真空断路器;

  2、投入备用电源(P3AH01)真空断路器,送上备用电源;

  3、投入母联断路器(P3AH05),送上电源;

  4、投入馈电柜变压器电源(P3AH04或P3AH03);

  5、送入变压器总保,供电正常(P31AT1、P32AT1);

  6、电话联系供电局(0551-3635382),了解停电原因并上报领导。

  二、当变压器发生故障,需停电维修时(P21AT1、P32AT1):

  1、停电馈电柜电源,合上接地刀闸(P3AH04、P3AH03);

  2、对坏的变压器高低侧进行放电;

  3、合上另一路变压器,通过母联对设备进行供电(P31AT1、P32AT1);

  4、检查故障,不能修复及时联系厂家。

  三、低压侧跳闸(P31AT6):

  1、抽出低压侧开关(P31AT6-2);

  2、对低压侧电缆进行电阻测试;

  3、排出故障后合上抽屉送闸。

  四、高压侧控制面板断电:

  1、检查直流屏市供电是否正常,如正常检查一路电源,如有故障,断开一路,合上二路供给电源;

  2、如市电无电,检查市电电源,排出故障送电。

  五、电容补偿柜出现故障:

  1、切掉电容补偿柜开关;

  2、用熔断钳拔出熔丝;

  3、对故障电容进行逐个放电,更换电容;

  4、放入熔丝,合上刀闸,进行补偿。

配电房停电应急预案相关文章:

1. 停电应急预案

2. 停电后的应急预案

3. 酒店停电应急预案

4. 停电时呼吸机应急预案

5. 安全应急预案

6. 汛期应急预案

7. 救灾应急预案

8. 2017消防应急预案

9. 应急预案范文

10. 火灾应急预案

;
相似回答