三相四线漏电保护器接三相电跳接两相不跳怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-07-18
三相四线
漏电保护器
出现保护性跳闸说明漏电保护器的负载有漏电接地现象。
漏电保护器内部的控制电路的供电部分是由市电整流
滤波
得来的,它的途径分为两种,第一种是两相火线经过整流滤波得来的,这种供电形式适用于三相三线漏电保护器,第二种就是用一火线(ABC任意一相)一零线,整流滤波而来的,这种供电方式适用于三相四线漏保。
如果出现上述情况,很可能就是把供给漏保控制器供电相断开后,控制部分失去供电,不能够可靠工作,引起漏电不跳闸故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1ttSVSMgVVccacKVgS.html
其他回答
第1个回答 2022-08-25
1.所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
2.负载或导线存在短路。
3.负载电流过大,造成过载跳闸。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关...
4.同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载
第2个回答 2022-07-12
‘接三相电’是指输出还是输入?
1、输出使用的第三相火线对地有漏电,可用万用表测量查出。
2、输入三相四线漏电保护器的内部元件的供电是220伏,如果接入的两相电恰巧没有接到元件供电的火线,使跳闸元件得不到供电,是不能执行跳闸的,可以对调输入的接线孔位置解决。
第3个回答 2022-08-28
三相漏电保护器不能用作单相漏电保护器,因为漏电保护器失去其漏电保护功能。我做了一个实验,不管它如何连接,泄漏都不会跳闸。
第4个回答 2022-08-27
三相
漏电保护器
不能用作单相漏电保护器,因为漏电保护器将失去其漏电保护功能。我做了一个实验。无论如何连接,泄漏都不会跳闸。
本回答被网友采纳
1
2
3
下一页
相似回答
为什么
三相电
有
两相不
工作?
答:
这个是由于三相四线供电线路中的零线开路所致
。理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的相电压保持平衡。当零线断开后,负荷大的一相电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,明确...
三相四线
制
漏保
,单独使用
三相电
,跳闸的原理是什么呢?
答:
三相四线
制
漏保
,当单独使用
三相电
时,虽然零线没有电流,而三相的电流矢量和为零,所以正常使用时不会跳闸。
我以前用
三相电
都好用,之后我在三相电加个
漏电保护器
就跳闸
怎么
...
答:
如果接线正确,漏保电参数选型正确,
可能是漏电保护器选错了吧
。使用负载要与漏保相配,三相三线负载,可以选用三相三线漏保或三相四线漏保。三相四线负载或三相三线与单相负载混用,则只可选用三相四线漏保。如果选择三相三线漏保,就会误动作,发生跳闸。
三相四线漏电保护器
经常跳闸
答:
1、负载的工作电压如果是220V,比如电灯或单相电机,如果零线没有经过漏电保护器,只要向负载供电就会跳
。2、负载的工作电压如果是380V,比如三相电机,电机进水漏电、绕组烧毁,只要向负载供电就会跳。3、跳闸的一根电线破损漏电或接地,或与任意一相短路等原因,即使没有负载,也回跳闸。原因是多种的,...
为什么
三相四线漏电保护器
零线接地了保护器
不跳
。
答:
一,
三相四线漏保
必须要接零线,否则漏保失去
漏电保护
功能。二,漏保上端零线接地(重复接地)
漏保不
会跳,
漏保保护
的下端线路,与接地电阻大小无关,但你接地电阻确实过大,没起到重复接地的作用,接地电阻一般要小于4欧,不是兆殴
三相漏电保护器
为什么
接两相
会跳闸?
答:
漏电开关
接两相
应该是不跳的,我也没试过,实际工作中也很难遇到。最多用一下两相焊机,它也不跳呀。
漏保
跳闸必然是
漏电
或短路。短路检查哪里有短路故障。漏电就检查漏电。漏保它是有个零序电流互感器,进和出的电流相等它不会跳的,零序电流互感器相当于电流保安,
怎么
进就怎么出,走后门它肯定报警的...
三相电热管两根火线用了
三相四线漏电保护器
总是跳闸
答:
正常 情况下,
三相电
的电流矢量和是零,
三相四线漏电保护器不
会跳闸。只
接 2相
,保护器 会检测到 零序电流,所以跳闸。
三相四线
的电,同时接三个火线会跳闸,拆掉任何一路火线不跳闸,这因为...
答:
与楼上的疑问一样,不知你是怎样的负载。如是星形的接法:有一种可能是空开选的太小。星形接法的加热负载时,因为去掉任何一相,剩下的两相的电压由√380V变成了380/2V,(也就是由220V变成了180V.)。电压低了,电流也就小了。
大家正在搜
三相漏电保护器怎么接
三相四线制漏电保护器型号
施耐德三相四线漏电保护器
三相四线漏电保护器内部构造
漏电保护器怎么接线
三相电漏电保护器跳闸
三相三线漏电保护器
三相漏电保护器接线图详解
三相电漏电保护器接法
相关问题
热水器三相电跳闸,两相不跳闸?怎么回事?
三相四线的漏电保护器接三相线怎么不跳闸
三相四线漏电保护器跳闸有哪些原因造成?
三相四线自跳开关接二相线还能自跳吗?
三相漏电保护器为什么接两相会跳闸?
为什么三相电不跳?用两相电大功率就跳闸小功率不跳闸?
三相四线漏电保护器下边怎么同时接三相380电机和两相220不...
三相四线漏电开关接三相电会不会跳?