空气能热泵的耗电会跟地域气候和房屋保温状况,末端匹配类型(出水温度)有关,没有固定的耗电标准,那空气能热泵采暖的运行费用到底多少呢?下面我们来看个空气能采暖案例:
位于江苏省南京市的自建别墅,地上二层,总建筑面积470㎡。其中二层245㎡,一层230㎡。
拟采用空气源热泵做热源,室外采暖设计温度下计划运行14小时。
热泵水温参数45/40℃,户内采用地暖采暖。
已知采用370黏土砖外墙,中空玻璃。
由采暖热指标推荐表,二层热指标取70W/㎡,一层取50W/㎡。
连续供暖下的采暖热负荷:70×245+50×230=28650W,供热平均能效系数取3,28650/3*24=229kw,即热泵每天的耗电是229kw,按105天的采暖天数,0.55元/度电,229*105*0.55/470=28元平米。
即一个470平米的别墅采暖费用是28元/平米。