灌水试验和闭水试验是什么?有什么区别?

如题所述

    灌水试验:隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。

    闭水实验:要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。

    二者的区别:

    (1)检测范围不同

    灌水试验:隐蔽或埋地的室内排水管道。

    闭水实验:一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。

    (2)检测方法不一样
    灌水试验检验方法:灌水到满水,观察15min,水面下降以后再灌满观察5min,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。按室外排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,管接口无渗漏为合格。
    闭水实验检验方法:蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2—3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-14
灌水试验是什么?
随着社会经济的发展和对建筑美观的要求,越来越多的高层建筑、展览馆及体育馆等建筑的屋面雨水立管安装在室内。GB 50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(以下简称“施规”)第5.3.1条规定“安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。试验方法:灌水试验持续1 h,不渗不漏。”
闭水试验是什么?
管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0. 6MPa。
闭水试验检测单位:
中科检测开展闭水试验检测,范围包括:污水管道、雨污水合流管道、排水管道、倒虹吸管、其他设计要求闭水的管道;
灌水试验和闭水试验有何区别?
最大的区别是作用不同:灌水试验是测试隐蔽或埋地的室内排水管道有无渗漏;闭水试验是测试防水层有无漏水。
试验方法也不同:
灌水试验是灌水到满水,观察15min,水面下降以后再灌满观察5min,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格;闭水试验是蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。
相似回答