15千瓦卷扬机用多大的电览,4平方铜线可以不
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-12
15千瓦的电机,估算电流约30安,重载启动电流会增大,启动频繁电路容易发热,4平方的铜线安全载流量约30安,去除系数就达不到了,最好使用6平方的为宜
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1taVaSaaKBScSVggaS.html
其他回答
第1个回答 2019-10-12
15000除以380约等于39.5安,1平方通过8安,所以用6平方的,不能用4平方的。
第2个回答 2019-10-12
4平方不太稳 用个6平方或者10平方的比较稳