关于桩基静载试验的问题有哪些?

如题所述

1、桩基静载沉降允许范围
答:按照JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》来说,单桩抗压试验,沉降量在60mm-80mm以下,超过即认为承载力不合格;一般试验结果在30mm到50mm之间最常见,具体和成桩工艺、地质环境、桩身质量、持力层均有较大关系,但无明显规律。
2、灌注桩多少天做静载
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》要求桩基检测前必须达到下列2个要求:1.受检桩混凝土达到设计强度要求。2.休止期:砂土7d、粉土10d、非饱和粘性土15d、饱和粘性土25d、对于泥浆护壁灌注桩,宜延长休止时间。此处我们建议在工期允许情况下,灌注28d以后做静载、越晚越好,因为土体固结后摩擦桩承载力增长很明显。
3、灌注桩是先破桩头还是先静载
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》要求,先做桩身完整性检测(超声波、低应变),然后做静载,破桩头会影响桩身完整性检测准确性,另外做静载之前建议做桩帽(需要破桩头)。所以建议顺序如下:1.超声波、低应变检测 2.破桩头做桩帽(不做桩帽可以跳过) 3.做静载试验。
4、桩基静载试验方法
答:1.处理桩头 2.安装千斤顶 3.堆堆载 4.连接仪器 5.安装基准梁、位移传感器 6.开始试验
5.一般情况下直径800mm以上的桩被称为中小型桩,沉降在40mm以下都属于正常。大于800mm的桩称为大型桩,沉降不能大于直径D的0.05倍。 桩基静载试验分抗压静载和抗拔静载,以抗压静载为例,一个小时为一级,一共分十级加载,沉降量超过40mm为不合格,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考