9kw三相电热管过载保护器用多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-03
20至25安。我们都知道,在380v供电系统中,9千瓦的三相电机每相的额定电流为18A,那么热继电器的选择原则是,额定电流的1.05倍至1.25倍。所以说9千瓦的三相电机应该选择20至25安的热继电器都是可行的。只要记住这个道理就好选择了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1tSaggcVK1gMtMtSKS.html
相似回答
7.5千瓦
电热管用多大
空气漏电开关
答:
7.5千瓦
电热管用
40A的空气漏电开关。根据功率公式P=UI有:I=P/U =7.5/0.22 =34A(按单相市电计算)家用空开的规格一般有C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120 等规格,因此可选用C40(40A)的空开。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。它是一种只要电路中电流超过额定电流就会自...
12千瓦的加热
器需要
安装多少安培的电表?(电压为220伏)
答:
如果你的负载只是这12
KW
,那么供电局配的一户一表中的,10/40A的电子表就OK了(这种表的内部机构优化后
过载
能力很高),进线要10mm2,出线如果不长10米以内的,可以用6mm2,接头部位要处理好,拧紧所有螺丝,还要常检查夹头部位的颜色,很容易出现接头烧坏的故障,要配60A的断路器和漏电
保护器
(切记)...
用了断路器为什么还要用热ji
答:
设备,
48KW *2A≈96A,您可以使用125A断路器
!如果它是一个单相电气设备,48KW *8A≈384A,384A / 3相= 128A,165A断路器可用于如果 电阻装置,如电热管:3个阶段: 48KW *1.5A≈72A,100A可以是单相断路器 :48KW *4.5A≈216A,216A / 3相= 72A,100A断路器可以用 ...
一个烘箱装36根380v的 2千瓦的
电热管
怎么接线 要
用多大
的连接线
答:
7.5千瓦380v的电动机要用4平方的铜芯电源线
。25安接触器与10-25A过载保护器或热过载继电器。过载保护值是电机额定电流的1.15倍合适。
三根220V的
电热管
380V的电压怎么接线
答:
三相
电的三根火线互有120度的相位差,任意火线对零线都是220V,任意两根火线是380V(不是简单的220V加220V,而是相差120度的两个220V合成的电压)。地线一般在配电箱里都有个螺丝接口用来接地线,而配电箱一般安装在墙壁上,墙壁连大地,行成了通路,正好解释为接地。地线一般用1.5或2.5线就可以了,...
女人不过性生活好吗?
答:
你测一下是不是这个值.220V 3KW的 阻值约为16欧,你测一下是不是这个值.但是220V 3KW功率的
电热管
,工作时电流也已经相当大了,额定电流约为13.6A 接上380V的电源后,工作电流近24A,更是相当大了.当然会很快跳闸.也有可能原来是星形接法,被你改成了三角形接法.电流肯定倍增....
热水器电闸总跳闸怎么办
答:
如果热水器电闸总跳闸,那么我们需要先查找问题的根源,可能是以下原因导致电闸总跳闸:1.
过载
:如果热水
器使用
功率过高,超出了电路的额定容量,那么电闸会自动跳闸以
保护
电路。2.短路:电路中出现了短路,也会导致电闸跳闸。短路可能是由于电源线或插头接触不良或损坏引起的,或者是
电热管
或线圈烧坏引起的。
电热
水器的镁棒一般寿命是多长呢?平时
需要
清洗吗?
答:
如果出现以上症状,很有可能是你的热水器镁杆需要更换了。电热水
器使用
一段时间后,会产生大量水垢。但是,水垢会影响
电热管
的正常加热,导致耗电量增加。一般来说,电热水器的镁棒需要每2-3年更换一次,一些劣质电热水器的镁棒不到半年就会用完。但令人担忧的是,一些电热水器生产厂家并没有主动履行...