电缆桥架安装有哪些规范?

如题所述

电缆桥架安装的规范和要点如下:
1. 确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况,以及电缆路由的疏密,确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设;如利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉。
2. 荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
3. 确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
4. 确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
5. 绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
6. 如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
7. 弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
8. 电缆桥架安装要求:
- 槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
- 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
- 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
- 在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高。
9. 桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线配老图或大样图表示。
10. 电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
11. 电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
12. 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
13. 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
14. 布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
15. 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
16. 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
17. 电缆桥架型式及品种的选择:
- 需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易培耐升燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。
- 强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
- 除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
18. 防火:要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。
19. 接地:桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
20. 设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有桥架系统的有关剖面图、平面布置图、所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。
21. 安装:电缆桥架的安装请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考