PE管的打压试水是工程中最重要的一个环节,如果不进行水压试验就使用的话,pe管接头处很容易发生泄露或者爆管现象,那么将会影响整个管网的正常运行。
1、PE管道试压前要开展充水浸泡,时间不少于12h。
2、水压试验的静水压不可小于管道工作压力的1.5倍,且实验工作压力不可小于0.80MPa,不可气压实验替代水压试验。
3、水压试验的长短不适合超过1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长短不适合超过500米。系统中有不一样材料的管道应各自开展水压试验。
4、对水压试验管段端头支撑挡板应开展坚固性和可信性查验,水压试验时,其支撑设备严禁松动崩脱。不可将阀门作为封板。
5、充压宜采用带计量装置的工业设备,当采用弹簧压力表时,其精度不可小于1.5级,量程范畴宜为实验工作压力1.3-1.5倍,表盘直径不可小于150mm。
6、水压试验管段不可包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包括的各类阀门,应处在全开情况。
1、预实验环节,应按以下流程,并合乎以下要求:
(1)将水压试验PE管道内的压力降至大气压力,并不断60min。期内应保证空气不进到管道。
(2)迟缓地将管道升压至实验工作压力并稳压30min,期内若有工作压力降低可灌水补压,但不可高过实验工作压力。查验管道接口、配件等处有没有渗漏状况。当有渗漏状况时应中断水压试验,并应查清缘故采取有效对策后再再次安排水压试验。
(3)终止灌水补压并平稳60min。若60min后工作压力降低至实验工作压力的70%之上,则预实验环节的工作中完毕。当60min后工作压力降低至实验工作压力的70%以下,应终止水压试验,并应查清缘故采取有效对策后再安排水压试验。
2、主实验环节,应按以下流程,并合乎以下要求:
(1)在预实验环节完毕后,快速将管道排水降血压,降血压量为实验工作压力的10%~15%。期内精确测算降血压所泄出的水流量,设成V(L)。按住式测算容许泄出的最大水流量Vmax(L)
Vmax=1.2VP{1/Ew+di/(en·Ep)}
式中V——水压试验管道的总容量(L);
P——降血压量(MPa);
Ew——水的体积模量(MPa)。不一样水温时Ew,见表1;
Ep——PE管材的弹性模具(MPa),与水温与水压试验时间相关,见表2;
di——PE管道内径(m);
en——PE管材公称壁厚(m)。
当V超过Vmax,终止水压试验。泄压后清除管中过多空气,再从预实验环节再次实验。
(2)每过3min记录一回管道剩下工作压力,应记录30min。