急!s7-200 无法控制电动阀,程序有输出值,可是没有电流输出,怎么回事?

s7200cpu226,接的电动调节阀是浙***云仪表的调节阀,接线非常简单,阀那边四个端子:4-20MA输入信号端子的正和负,交流220V电源的L和N端子,我就是把EM232的I1,M1分别接4-20MA输入信号端子的正和负,然后再给调节阀的交流220V电源的L和N端子接入交流220V电源.我感觉接线没什么问题,通过跟踪PLC程序也看到AQW2的值,可以通过组态软件对其进行改变,可是EM232的I1M1两端却没有电流输出信号,导致无法对电动阀进行自动控制,请问哪里出了问题?现在电动阀不接电源可以手动控制,但无法实现自动控制。

第1个回答  2013-11-21
第一确定是否电动阀是否供电,万用表测是否有220供给;第二确定是否真有输出。你检测到有输出后,拿万用表测测是否真有输出;第三手动给个输出值看看是否有相应的动作。最后在看你的程序问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-21
拿万用表量一下,有没有24VDC电压,然后串万用表量一下直流电流。给你个忠告,220VAC的阀执行器,用PLC低压直流控制,很容易烧掉低压的输出的。以前搞DDC时,经常被烧掉DDC的模拟量输出。
第3个回答  2013-11-21
拆了和阀连接的电流信号线,给定一个输出值,用表量I与M之间的短路电流,正常了再接上阀。
第4个回答  2013-11-21
PLC有输出,那你得查查外围电路和电动阀本身了,有输出就排除了系统这块的毛病了
相似回答