在TIA博途软件中怎么修改S7-300PLC的IP地址;使用的CPU是CPU-315-2-PN/DP,带以太网通信的,第一次将程序下到了CPU中,设置IP是192.168.0.1,但是后来想通过TCP/IP方式改IP,例如设置为3.0.0.122,但点击下载按钮系统却无法下载。望哪个高手指点,小生万分感谢!
在硬件组态下,打开CPU模块PN-IO对象属性,在该窗口下修改ip地址,完成后编译保存;
点击PLC,打开“编辑Ethernet节点”,在此窗口下修改目标PLC IP地址;
重新下载硬件组态(必须执行此步骤),PLC自动重启,新IP生效
纯手工打造,望采纳,谢谢!