交流接触器强行按电机转动,按钮开关按钮时就不吸合,什么原因?

如题所述

交流接触器强行按电机转动,说明主回路供电没有。按钮开关按钮时就不吸合,说明控制回路有问题。检查控制回路的控制电压是否正常,控制回路的熔断丝是否熔断。一步一步的查,按钮开关是否良好,接触器线圈是否正常,中间继电器,常闭触点,常开触点,原因多,最好有电路图,按电路图一步一步检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-17
那就是控制回路有问题,一般情况下简单的控制回路也就几个按钮和保护热继电器,那坏的就只有这几样东西,也可能是接触器线圈烧了
第2个回答  2021-05-16
说明线圈控制回路有问题,比如:热继电器动作、停止按钮常闭点松动、启动按钮常开点松动、……
第3个回答  2021-05-16

你好:

1,强行按下接触器电动机转动,说明【电压】是正常的。

2,请检查【按钮及启动】线路,比如启动按钮可不可以导通?有互锁的检查互锁线路是否可靠?热保护继电器是否动作?有限位开关的要检查限位开关?以及各个连接线是不是可靠?

第4个回答  2021-05-16
原因很简单检查一下线路就知道了。
首先就是看接触器线圈电压正常不。本回答被网友采纳
相似回答